关于2路电源并列倒闸的问题
炊烟111111
2020年10月14日 09:32:18
只看楼主

如图所示,此种情况是否可以短时并列倒闸,各级变压器容量不同、阻抗相同。

如图所示,此种情况是否可以短时并列倒闸,各级变压器容量不同、阻抗相同。微信图片_20201014092822.jpg

鸭江绿水
2020年10月14日 13:30:58
2楼

变压器并列的三个条件是,变比相同,阻抗电压相同,接线组别相同。

如是,对号入座。

炊烟111111:这是2个变压器并列的条件,这种方式怎么对号入座?

友佑:变比相同……(不同)

炊烟111111:两边变比最终可以看做是110KV/6KV

回复
loveago
2020年10月15日 14:18:52
3楼

看两台变压器6kV侧电压相差大不大,5%以内;

核实一下相序,是否对应。

如果成立,就可以并列。


本来还要核实容量和阻抗,看是否会造成单边过载,但是按你所说,单边都可以全部承担负载,所以不用校核。

炊烟111111:容量肯定是够得,就是在并列瞬间,潮流重新分布,会不会出现左边变压器通过右边10KV/6KV变压器给10KV母线、35KV母线供电的情况,毕竟右边有正常有出线,负荷大

回复