结构梁穿套管原则: (1)450mm高梁最大允许套管直径50mm; 500mm高梁最大允许套管直径100mm; 550mm高梁最大允许套管直径150mm; 600mm高梁最大允许套管直径200mm; (2)每根梁最多容许穿2根套管 另:穿梁套管尽量避开梁根部,套管间距离尽量大于3倍套管直径。 原则之外穿梁套管需和结构专业商榷决定。 另引用其他博主帖子观点,供大家讨论 1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时, 要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;
结构梁穿套管原则:
(1)450mm高梁最大允许套管直径50mm;
500mm高梁最大允许套管直径100mm;
550mm高梁最大允许套管直径150mm;
600mm高梁最大允许套管直径200mm;
(2)每根梁最多容许穿2根套管
另:穿梁套管尽量避开梁根部,套管间距离尽量大于3倍套管直径。
原则之外穿梁套管需和结构专业商榷决定。
另引用其他博主帖子观点,供大家讨论
1.对于预埋钢套管,当预埋位置设置在跨中L/3范围内时, 要求:①洞口大小必须小于或等于0.4倍的梁高;
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.3 倍的梁高;
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;
④ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 2 倍的较大洞口直径。 以上四条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
2. 当预埋位置设置在梁端 L/3 范围内时, 要求:
① 洞口大小必须小于或等于 0.3 倍的梁高;
② 洞口上边缘距梁上边必须大于或等于 0.35 倍的梁高;
③ 洞口下边缘距梁下边必须大于或等于 150mm ;
④ 洞边到梁边或柱边的距离必须大于或等于 1.5 梁高;
⑤ 相邻两个洞口的中心间距应不小于 3 倍的较大洞口直径。 以上五条必须同时满足,对不满足此要求的钢套管大小、标高及位置应作相应调整。
二、具体补强做法以下都有详细说明: 参考资料: 《高规》7.2.27
《全国民用建筑工程设计技术措施-结构》5.3.29
《钢筋混凝土结构构造手册》(二版)3.9
《苏G01-2003》17页