收录于话题 漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用来保护人身安全的。 一般情况下,漏电保护器都具有短路保护,过载保护和漏电保护的功能,当线路或者设备出现短路,过载或者漏电故障时,漏电保护器就会跳闸保护。特别是漏电保护,当人体触摸带电体,有电流通过的时候,那么漏电保护器就会进行及时的跳闸保护,能够保障人身的安全,这点是非常重要的。
漏电保护器是电气设计中经常都会用到的电气元件,对于漏电保护器的原理,作用和功能也是电气设计初学者必备知识。漏电保护器主要是用来保护人身安全的。
一般情况下,漏电保护器都具有短路保护,过载保护和漏电保护的功能,当线路或者设备出现短路,过载或者漏电故障时,漏电保护器就会跳闸保护。特别是漏电保护,当人体触摸带电体,有电流通过的时候,那么漏电保护器就会进行及时的跳闸保护,能够保障人身的安全,这点是非常重要的。
很多老设计师傅也不断的强调的一点,漏电保护器选型别选错。选错了人一旦触电就会有生命危险。
一、漏电保护器介绍
(1)漏电保护:
当被保护线路的相线直接或通过非预期负载对大地接通,而产生近似正弦波形并且其有效值是缓慢变化的剩余电流,当该电流大于一定数值时,保护器切断该线路,起到保护作用。
(2)漏电保护原因:
如果通过人体的电流只有2030mA,一般不能直接引起心室颤动,或心脏停止跳动。但如果时间较长,仍可导致心脏停止跳动。
漏电保护器又称剩余电流保护器(RCD)用于在电路或电器绝缘受损发生对地短路时防人身触电和电气火灾的保护电器,一般安装于每户配电箱的插座回路上和全楼总配电箱的电源进线上,后者专用于防电气火灾。
(3)漏电保护器与空气开关区别
漏电保护器也可以说是空气开关的一种,机械动作灭弧方式都类似。但是漏电保护器是防止人员发生触电事故时进行保护的。空气开关是保护电路及设备用的。
动作检测方式不同:漏电开关用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流 (毫安级) 。而空气开关就是纯粹的过电流跳闸 (安级) 。
二、漏电保护器工作原理
根据保护器的工作原理,可分为电压型、脉冲型和电流型三种。目前前两种已经淘汰,应用广泛的是 电流型 ,所以下面主要介绍电流型的保护器。
互感器可以说是一个检测元件。被保护的相线、中性线穿过环形铁心,构成了互感器的一次线圈N1,缠绕在环形铁芯上的绕组构成了互感器的二次线圈N2,如果没有漏电发生,这时流过相线、中性线的电流向量和等于零,因此在N2上也不能产生相应的感应电动垫。
如果发生了漏电,相线、中性线的电流向量和不等于零,就使N2上产生感应电动势,这个信号就会被送到中间环节进行进一步的处理。
中间环节: 中间环节通常包括晶闸管、电子放大器、压敏电阻。中间环节的作用就是对来自零序互感器的漏电信号进行放大和处理,并输出到执行机构。
执行机构即脱扣器,用于接收中间环节的指令信号,实施动作自动切断故障处的电源。树上鸟教育电气设计视频教学
试验装置即测试按钮,由于漏电保护器是一个保护装置,因此应定期检查其是否完好、可靠。试验装置就是通过测试按钮和限流电阻的串联,模拟漏电路径,以检查装置能否正常动作。
三、漏电保护器的分类
3.1 漏电保护器按功能分类
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能不具备开闭主电路功能。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
3.2 漏电保护器按原理分类
(1) 电磁式 :只采用电磁机构。动作信号输出直接作用于脱扣器使其掉闸断电。因此,电磁式漏电保护器要求零序电流互感器的 输出信号要足够大 。
特点是:构造简单,抗干扰能力强,抗雷电等引起的过电压能力强;但对零序电流互感器和脱扣器的加工要求高,成本高,灵敏度较低。
(2) 电子式 :同时采用电磁机构和电子电路。对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。电子式漏电保护器的价格低,性能也较好,更适宜推广应用,我国普遍采用电子式漏电保护器。
3.3 漏电保护器按动作时间分类
(1) 瞬时式 :检测到漏电信号能立刻动作,动作时间在0.ls以内。用于终端保护场合,如施工现场的开关箱、家庭配电箱。
(2) 延迟式 :检测到漏电信号后延迟一定时间动作,其延迟动作时间有分为0.2s,0.4s,0.8s,1.0s,1.5s,2s,新型漏电保护器的延迟动作时间无级可调。用于分级保护场合,如施工现场的总配电箱、楼宇的总配电箱。树上鸟教育电气设计视频教学
四、漏电保护器选型
4.1 漏电保护器参数
(1) 额定漏电动作电流
在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
(2) 额定漏电动作时间
是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×01s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过01s。
4.2 漏电保护器额定电流选择
第一级漏电保护器安装在 配电变压器低压侧出口 处该级保护的线路长,漏电电流较大,一般取100-300mA。
第二级漏电保护器安装于 分支线路出口 处被保护线路较短,用电量不大,漏电电流较小,一般取3075mA。
第三级漏电保护器安装于 用电设备独立回路 上用于保护单个或多个用电设备,是直接防止人身触电的保护设备。宜选用额定动作电流为30mA,动作时间小于01s。
漏电断路器实质上是加装检测漏电元件的塑壳式断路器。