这项变压器容量指标是评价指标,切不可作为设计指标!
灯一盏
灯一盏 Lv.2
2020年09月18日 13:38:58
来自于变压器
只看楼主

原创 炳华话电气  版权归原作者所有,侵权请联系删除 收录于话题 早在国家标准图集《建筑电气常用数据》19DX101-1发布之后,本公众号就发表相关文章加以说明类似问题。 该文所述 各类建筑物的用电指标,如表1所示。 表1  各类建筑物的用电指标(W/m 2 ) 表中的数值既不是安装功率,也不是设备功率,而是有功计算功率。


炳华话电气 
版权归原作者所有,侵权请联系删除

早在国家标准图集《建筑电气常用数据》19DX101-1发布之后,本公众号就发表相关文章加以说明类似问题。


该文所述 各类建筑物的用电指标,如表1所示。

表1  各类建筑物的用电指标(W/m 2

表中的数值既不是安装功率,也不是设备功率,而是有功计算功率。


该图集的另一张表如表2所示,为变压器容量指标, 该指标为评价指标,不是设计指标,建筑电气设计时必须按照设计规范、标准进行设计,设计的成果需要用这个评价指标进行考核。切不可用评价指标代替设计标准。

表2  变压器容量指标


表2是根据全国多个城市采集各类建筑实际运行数据分析、研究得出的,具有代表性和广泛性。

图1 办公建筑最大负荷密度

图2  商业建筑最大负荷密度

图3  酒店建筑最大负荷密度


变压器容量指标可以在设计成果完成后对其进行评价,当不满足要求时需要调整设计,直止符合要求 。因此,表2没有采用负荷密度、用电指标等参数。

表3  各指标对比


表2取自《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第24.1.4条,且不含电动汽车充电设备负荷。


免费打赏

相关推荐

APP内打开