一、标高及结构布置


1 、面层及标高

问题描述 :卫生间降板高度只有 50 ,土建的施工误差带来高差不够。


问题描述 :过道有高差,带来使用不方便。

东海岸:楼梯间和过道水洗石铺贴



解决措施:


普通楼层的降板及结构标高:

转换层的降板及结构标高:

多层项目的“梁上托柱”转换,要求没有高层建筑那么严格,楼板厚度最小取 120 ,梁高估算取 1/8 ,并以计算为准。降板一般也同普通楼层;

高层项目的转换层要求较严,板厚为 180 ,一般不允许设降板。当转换层作为住宅布置时,建筑面层一般为 400 350 的卫生间降板加上 50 的厅房面层),采用陶粒混凝土局部垫高,排水都在本层解决,不穿梁板。转换层的梁尺寸较大,一般高度取 1/6 的跨度,宽度 600 1000 不等。合理的转换层柱网一般不超过 7.5 米。案例:东海岸转换层的排水。

2 、梁的高度

1 )、周圈梁的梁高应和门窗设计统一

(2) 、非外立面上的框架梁梁高一般可取 1/12 的跨度,次梁可取 1/12 1/14

(3) 、穿过厨房、卫生间、阳台等降板房间的次梁,一般梁顶标高也降,即梁顶标高同板面标高。

(4) 、厨房、小降板卫生间和普通厅房之间的梁一般做成缺口梁,梁顶标高同普通厅房的结构板标高搜建筑网。

(5) 、室内悬挑梁要注意不要露出梁头,尽量将梁设置成同高。

(6) 、阳台等挑板外沿的梁的高度和顶面标高详见立面要求。


3 、结构梁的定位和尺寸

·   卫生间结构梁的定位和尺寸符合建筑的要求:


4 、结构找坡

·   住宅屋面、露台采用≥ 2 %上斜下平的变厚度结构找坡;

·   双面停车(非住宅室内)的车库顶面,一般采用≥ 2% 的上下都斜的同厚度结构找坡,搜建筑网;

·   车库楼面采用 1% 的上下都斜的同厚度结构找坡。


二、门窗设计

1 、和管道矛盾

东海岸二期 TC 阳台门处排水管和门矛盾

第五园一期 MA 局部卫生间窗外排水管挡窗


解决措施:

1 )、门窗平面布置应尽量避开管道;

2 )、门窗两边有排水管或安装空调处,应设置门窗垛。

东海岸二期 TC 阳台门处排水管和门矛盾


东莞高尔夫三期


2 、数量不合理

解决措施:

1 )、门窗的数量

?   住宅设计规范采光通风要求

?   夏热冬暖地区节能规范要求,外窗各朝向窗墙面积比规定:北向不大于 0.45 ;东、西向不大于 0.30 ;南向不大于 0.50 。更多内容关注搜建筑

?   夏热冬冷地区节能规范要求:



2 )、门窗的开启数量

?   住宅设计规范通风要求,卧室、起居室(厅)、明卫生间的通风开口面积不应小于该房间地板面积的 1/20 。厨房的通风开口面积不应小于该房间地板面积的 1/10 ,并不得小于 0.60 ㎡。

?   夏热冬暖地区节能规范要求,外窗(包括阳台门)的可开启面积不应小于所在房间地面面积的 8 ﹪;或者外窗的可开启面积不应小于外窗面积的 45%

?   夏热冬冷地区节能规范要求,开窗面积没有特别规定,多层住宅外开窗宜采用平开窗。


3 、开启方式

问题描述

?   门窗的开启方式不合理

解决措施:

?   厨房、卫生间可以多用上悬窗;

?   厅、卧多用平开窗、推拉门;

?   出阳露台可用推拉门,但应设雨蓬(南方);

?   作为入户门的开启扇应带门锁。



4 、合理尺寸

问题描述:

?   平开扇的宽度过大,导致安全隐患和配件易坏。

?   推拉门的宽度和高度过大,导致配件易坏。

解决措施:

?   开启扇宽度≤ 650

?   门高≤ 2350

?   推拉门宽度≤ 1000



问题描述:

?   入户门未做门槛石,后期装修困难。


解决措施:

入户门做门槛石


?   入户门门槛节点一


?   入户门门槛节点二


?   入户门门槛节点三


问题描述:

?   入户门的尺寸不符合区域战略采购的规定。

解决措施:


问题描述:

?   外墙铝合金门窗高度不统一。

解决措施:


5 、立面分格

问题描述:

?   外墙铝合金门窗高度不统一。

解决措施:

?   门窗顶面一般应平齐;

?   在立面展开图上,横梃的位置应基本一致,且不应位于视线高度范围内( 1400 1800 ); 更多 内容 关注搜建筑

?   底部反坎:凸窗窗台高 450 ;落地窗至少设混凝土反坎 100 高(结构~结构),且与立面符合。

?   楼梯间窗的底标高和开启扇高度应和平台的标高对应,符合使用功能。

?   门窗分格太大,会很大程度上影响成本。建议:分格尺寸≤ 1100x2300 或≤ 1500x1600



6 、低窗防护

问题描述:

?   低窗防护栏杆没有设置

解决措施:

?   无室外阳台的外窗台距离室内地面高度小于 0.90m 时,必须采用安全玻璃并加设可靠的防护设施,窗台高度低于 0.6 米的凸窗,其计算高度应从窗台面起算。

?   对于碰撞后可能发生高处人体或玻璃坠落的情况,防护措施必须采用可靠的护栏。

?   承受水平荷载的栏杆除处于首层( 5 米高度以下)可用钢化玻璃以外,其余的玻璃栏杆必须采用钢化夹层玻璃,玻璃栏杆(高度 1.1 米左右)采用 10+1.52+10 的钢化夹胶玻璃,铝合金玻璃栏杆至少采用 6+0.76+6 的钢化夹胶玻璃。



三、屋面设计

1 、屋面标高

问题描述:

?   建筑结构标高不统一

解决措施:

?   对于屋面、露台,由于做法高度有变化,建筑图上一般只标注结构标高,所以屋面、露台的建筑、结构标注的标高是一样的;



2 、分户墙

问题描述:

?   分户墙高度过高,影响视线;

?   分户墙过低,私密性差。

解决措施:

?   分户墙不应低于 1800



3 、反坎高度

问题描述:

?   反坎高度过低,不利于防水。

深圳 17 英里:出屋面反坎较低,消防门高 1.8m ,不满足消防。


问题描述:

?   反坎高度过高,影响功能;

?   反坎高度过低,不利于防水。

解决措施:

?   出屋面的门槛高度同露台,即屋面降板 250 300 或做 250 300 (结构 - 结构)高的混凝土门槛。即室内或门槛比屋面完成面最高点高 50 70 ,比室内高 200 250

?   屋面和房间墙体的交接处设置不小于 500 高的混凝土反梁或反坎。

?   女儿墙、分户墙至少做 500 高的混凝土反坎。



4 、排水措施

问题描述:

?   反梁高度不合适

解决措施:

?   板面跨中不设反梁,若设反梁,反梁至少反 200 以上,并在梁紧贴板面的标高处预留过水洞,并在洞口做疏水处理。



问题描述:

?   没有结构找坡或构造层数不对;

?   地漏不够。

解决措施:

?   住宅屋面采用≥ 2 %的上斜下平变厚度的结构找坡

?   面积大于 100 平米增设两个排水地漏。当小于 100 平米时,设一个地漏,但必须附加一个泄水口。 更多 内容 关注搜建筑

?   屋面找坡方向不宜拐弯找坡,应增设侧排地漏来解决。

?   当采用侧排地漏时,地漏口的过水面积应足够大,满足屋面排水的要求。



5 、节点设计

问题描述:

?   天窗

解决措施:

?   屋面天窗反坎应至少高出屋面的完成面大于 200 ,即高出结构面至少 400 高。天窗应独立设置,不能和女儿墙、其他房间的外墙连在一块。若确认不能避免,应在四周设排水沟,其紧挨的墙体应做混凝土反梁,反梁应比天窗高 200 以上,搜建筑网。

?   天窗应高过屋面,并在天窗四周应设排水沟或不锈钢泛水板。

?   节能规范要求,天窗面积不应大于屋顶总面积的 4 %,其传热系数 K 不应大于 4.0 W/(m2 · K) ,天窗本身的遮阳系数 SC 不应大于 0.5


问题描述:

?   出屋面烟道出风口设置不合理,影响排烟效果。

解决措施:

?   增加出风面积,并加百页


问题描述:

?   烟道

解决措施:

?   出屋面烟道不能和女儿墙整浇在一起。

?   在上人屋面或靠近上人屋面,排烟道出屋面的烟囱孔底标高不应低于顶层露台地面完成面 1800

?   出屋面烟道应设≥ 500 高的混凝土反坎。

?   出屋面烟道不宜设开口的洞口,否则应设防水百页。


问题描述:

?   排气口的伸出高度不合适

解决措施:

?   如无排水管井,卫生间排气管不宜走室内,应沿外墙敷设。

?   排气口如设在(或靠近)上人屋面,排气口距屋面完成面应不小于 1800

?   如排气口设在非上人屋面,排气口距屋面完成面不应小于 500

?   排气口不应影响露台及窗。

广州四季花城:透气帽在檐口下离窗太近可能影响住户(易窜味)



问题描述:

?老虎窗

解决措施:

?   老虎窗和坡屋面相交处至少设 600 高的混凝土反坎或全部做成混凝土。

?   老虎窗等小屋面檐口应做反边 100 高,并在反边设排气孔。


四、结构知识

1 、荷载

荷载分为:

?恒载

?活载


活载普通厅房、厨卫、楼梯为 2KN/m2 ,阳台为 2.5KN/m2 ,消防楼梯为 3.5KN/m2 ,普通车库为 4KN/m2 ,消防车道为 20KN/m2 ,不上人屋面为 0.7KN/m2 ,上人屋面为 2KN/m2 ,屋顶花园为 3KN/m2

楼面估算荷载可按 15~28KN/m2 (包括所有荷载)


2 、构件尺寸

普通构件尺寸:

双向板厚为 1/40~1/45 跨度;

梁高度: 1/12 跨度,地下室顶板梁约为 1/10

混凝土墙 1/16~1/20 高度。

框架柱最小 350x350


人防构件尺寸:

临空墙: 300( 计算要求);

人防隔墙: 250

人防顶板: 200

人防底板:根据水头计算



3 、结构布置

结构布置基本知识:

合理的墙柱网尺寸

和车库的布置有关

转换的设置

桩的布置及调整

梁板的布置



五、其它

1 、花

问题描述:

?   中山城市风景外墙花池没与外墙分开,后被迫取消花池。

广州蓝山

解决措施:

?   花池四周设混凝土池壁。和结构主体相连时,也必须设混凝土池壁。


问题描述:

?   花池渗漏水

解决措施:

?   花池四周设混凝土池壁。和结构主体相连时,也必须设混凝土池壁。

?   花池必须设排水孔。

?   覆土花池做滤水层。



2 、雨

问题描述:

?   入户门上未设雨蓬。

解决措施:

?   所有外立面门上必须设雨蓬或有顶盖;



问题描述:

?   雨蓬渗水。

解决措施:

?   雨蓬板面标高应比室内楼面标高底,或在雨蓬根部设不小于 150 的反坎。



3 、室外楼梯

问题描述:

?   中山城市风景室外楼梯未做反坎。 更多 内容 关注搜建筑

解决措施:

?   室外楼梯必须做不小于 150 的反坎。


4 、种植屋面


问题描述:

?   覆土厚度不够或渗漏。

解决措施:

?   根据植物种类设置覆土厚度;


?   防蓄水构造措施;