收录于话题 一、爬架安装前的策划及技术参数
一、爬架安装前的策划及技术参数
(一)爬升式脚手架安装前的策划
平面设计主要反映导轨式爬架平面整体布局、预埋点位置以及爬架内立杆离墙距离。
架体的机位平面布置图
架体高度及内立杆离墙距离可随施工需要确定,架体一般中心宽度为0.9米,架体步距1.8米。
本工程1#、2#公寓楼架体均拟定从2层开始组装折叠式升降脚手架,均防护至女儿墙,如图右所示。
采用15m高的折叠式升降脚手架,共布置了6层走道板,走道板步距从下到上分别为3.2m、3.1m、2.1m、2.3m、2.0m,剩余的2.25m作为防护高度 立面图详见右图。
(二)爬升式脚手架的技术参数
二、爬架的组装及提升
(一)、爬升式脚手架的组装
安装进度计划
根椐主体外墙工程进度确定其具体吊(组)装时间,并保证折叠式升降脚手架高出施工作业面至少1.2米,组装时需要人工15人左右。
附墙固定导向座(转轮式防坠器)装置是一种用于高层施工升降平台、升降脚手架、升降机等高空坠落的转轮式防坠装置。高层施工升降平台缓慢提升和缓慢下降时,导轨上的防坠杆与导座上的防坠转轮啮合传动。当升降高层施工升降平台架体在升降过程中突然下坠时,转动速度突然加快,滑键的上下往复运动被破坏,防坠转轮上的外齿卡住导轨上与其啮合传动的防坠杆,防止高层施工升降平台继续坠落,从而起到防止架体坠落的作用。
(二)爬升式脚手架的提升
三、爬升式脚手架的拆除
四、与现场其他工艺的配合
1、18m以下的架子(含18m)第一、二、三步走道板均为齐平楼层,即前两个步距为层高如右图,故前两层施工时,需要铝模使用马蹬或其他方法辅助施工。若再增加一步走道板,则可均为1.8m-2.0m步距,但仅为前两层增加一步走道板,材料的增加、人工的增加、重量变大后机位相应的增加,导致成本增加。
2、及时拆模:在施工过程中,总承包每浇筑一次混凝土,需要协调铝模(木工)班组在第二天对爬架的附着点进行侧面模板拆模工作,以方便我方及时安装附墙导向座进行架体提升,确保工程进度。
3、铝模的K板常与我方架体的附着点冲突。
第二、对爬架附着位置K板专项设计,方便混凝土浇筑后,该部位K板的及时拆除,以及时安装爬架附着。
第三、 支座处铝模独板优化成平板,支座直接安装在独板上固定后爬升。附墙支 座处的模板优化出放置附墙支座的空间,可在楼层现场首拼时现场开支座螺栓孔 (支座定位),连续竖向设置支座定位,需要配置 4 套独板,爬升时底部定位模 板跟随支座倒至到顶部顺坏使用,以此类推;
五、爬架施工作业安全要点
由于附着式升降脚手架附着于高层建筑结构上,依靠提升设备自行升降,具有较大的势能和不确定因素,故一旦发生事故,后果严重,因此存在较大的施工风险,属于施工现场的重大危险源,一旦控制措施不到位或失效,应会造成重大事故隐患或导致事故发生。
2011年9月10日上午8时30分,西安市未央路和玄武路交界处的凯旋大厦工地一栋在建30层高楼,在施工过程中发生脚手架倒塌,这些脚手架是从20-23层坠落的,共造成10人死亡。主要原因就是由于使用过程中人为解除附着升降脚手架的防坠装置,下降作业前,操作人员在提升装置下吊点挂钩未钩住主框架的情况下,提前拆除承力构件,而此时脚手架上作业人员尚未拆离,最终造成脚手架架体塌和人员重大伤亡事故,是一起典型的违章操作引起的安全事故。
六、招投标、中标、进场各阶段技术要点
★从收到中标通知书到施工方案编制及材料计算需要15个工作日时间
★确定中标后,双方技术部取得联系,总包需要提供以下资料:
①施工电梯位置CAD及是否进入架体
②塔吊位置及附臂附着具体位置CAD
③卸料平台位置CAD(数量以招标投标文件为准)
④铝模深化图CAD
⑤公司广告放置位置及广告CAD文件
⑥流水段(架体的分组)是否有特殊要求
⑦飘窗或其他上反结构是否一次成型
⑧最新建筑结构图
变更步距是否调整
★方案编制过程中
①架体立面布置完成后,双方确认步距是否需要调整(若涉及走道板步数的变动,需要考虑费用的增加)
②是否有涉及图纸、塔吊、电梯等影响方案的变更需要第一时间通知
★方案编制完成后
①专家论证
施工方案公司内部自审并签字盖章→提供总包方公司审核签字盖章→报监理审核签字盖章,同时电子版提供专家组,约定时间定点进行专家论证。
建质【2009】87号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”附件二中提到提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程需要专家论证。
★方案编制完成后
②材料计算
从材料计算完成给加工厂下单到首次进场材料生产完成需要15个工作日时间即从确定中标到进场,至少需要预留30个工作日时间。