电气导管安装:规范指导施工和实例解析!
阿狸粑粑与企鹅
2020年09月10日 13:43:02
只看楼主

正文     本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了电气导管安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。 电气导管安装施工 12.1.1 金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:     1. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。


正文

    本文是基于现行规范GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》,总结了电气导管安装施工的要点条文,辅以实例解析关键工序的质量控制,建议工程朋友们交流学习并深入理解,使得我们的电气安装工程符合规范要求。

电气导管安装施工


12.1.1 金属导管应与保护导体可靠连接,并应符合下列规定:

    1. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管不得熔焊连接。

    2. 当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应熔焊焊接保护联结导体。

    3. 镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体。

    4. 机械连接的金属导管,管与管、管与盒(箱)体的连接配件应选用配套部件,其连接应符合产品技术文件要求,当连接处的接触电阻值符合现行国家标准《电气安装用导管系统?第1部分:通用要求》GB/T20041.1的相关要求时,连接处可不设置保护联结导体,但导管不应作为保护导体的接续导体。

    5. 金属导管与金属梯架、托盘连接时,镀锌材质的连接端宜用专用接地卡固定保护联结导体,非镀锌材质的连接处应熔焊焊接保护联结导体。

    6. 以专用接地卡固定的保护联结导体应为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;以熔焊焊接的保护连结导体宜为圆钢,直径不应小于6mm,其搭接长度应为圆钢直径的6倍。


12.2.5  室外导管敷设应符合下列规定:

    1. 对于埋地敷设的钢导管,埋设深度应符合设计要求,钢导管的壁厚应大于2mm。

    2. 导管的管口不应敞口垂直向上,导管管口应设置在盒、箱内或导管端部设有防水弯。

    3. 由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。

    4. 导管的管口在穿入绝缘导线、电缆后应作密封处理。


12.2.6 明配的电气导管应符合下列要求:

    1. 导管应排列整齐,固定点间距均匀,安装牢固。

    2. 在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合表12.2.6的规定。

    3. 明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。


12.2.8 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定:

    1. 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明工 程中不宜大于1.2m。


 成排电管弯曲敷设实例

    排列整齐,管与管之间平行,弯曲半径一致,弧线流畅。


 金属软管接入电器设施实例 

    包塑金属软管按产品要求应通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验测试中心检验合格。


 电管敷设常见问题

    电管敷设半明半暗,与墙体体交接处粗糙。

    导管连接应用专用接头,不得用塑料带缠绕,老化后易断开。

免费打赏

相关推荐

APP内打开