10KV断路器合闸线圈烧坏
考拉77
考拉77 Lv.12
2008年03月03日 20:16:04
来自于断路器
只看楼主

我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?

我厂一台10KV断路器在合闸时合闸线圈烧坏,换一台备用小车,合闸线圈再次烧坏。检查操作电压正常,手动分和闸无卡涩现象,久思不得其解。请教是什么原因?
yyyyyy1314
2008年03月04日 17:40:18
2楼
合闸回路是否串联断路器辅助触点?
回复
考拉77
2008年03月04日 18:40:51
3楼
合闸回路串有断路器常闭触点。
回复
l_8855
2008年03月04日 21:44:39
4楼
线圈电压等级选择是否合适,扎数是否太少,合闸时间是否太长
回复
yyyyyy1314
2008年03月05日 18:11:03
5楼
分闸指示灯亮不亮?
回复
考拉77
2008年03月05日 18:45:44
6楼
这两个小车在前一段时间运行正常,停车几天后重新开车,就出现了这个问题。
回复
yyyyyy1314
2008年03月05日 19:09:48
7楼
故障应该不在断路器上。检查柜内二次回路有无故障。先检查合闸回路。
怀疑
1、灯短路了。
2、合闸电流过大或过小。
回复
yyyyyy1314
2008年03月05日 19:16:07
8楼
我误操作。sorry

因为两个小车发生相同故障,排除小车内故障的可能。应该是柜内二次回路的故障。我怀疑指示灯短路。另一个可能是合闸电流过大或过小。
回复
qbw4607
2008年03月07日 00:11:25
9楼
不知道是什么种类的合闸机构?
1,如果是CD系列电动机构,首先要应注意合闸回路保险,一般使用15-20/60的螺旋熔断器芯,过大则起不到保护作用,易导致烧毁合闸线圈。
此系列合闸机构需要经常检查调整辅助接点动作角度,保证合闸有充分时间且分断可靠。
此外,所用电直流系统电池如果容量降低,合闸时压降过大则无法合闸,易烧合闸线圈
2,如果是CT系列弹簧机构则应检查辅助接点断开情况。
回复
jiangzujian12
2008年03月07日 10:44:26
10楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼!
回复
dwqdl
2008年03月07日 13:51:21
11楼
有可能是合闸后开关的常闭触点未断开,合闸后红灯不亮,在很短时间内合闸线路就被烧坏,这种情况我们也经常遇到。
回复