余压监控系统是: 集工业计算机、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压差传感器,24小时实时采集监控区域余压变化,对过压等故障发出报警信号并记录。 当防烟楼梯间或前室余压值达到报警阈值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器通过控制风阀控制器打开对应的泄压阀,余压回落到正常值后,余压探测器发出信号,余压控制器通过控制风阀控制器关闭泄压阀,通过控制泄压阀的开闭,来保持余压值稳定在规范要求区间值内,系统具有实时性、数值化、智能化、自动化连续监控的特点。
(1)SCM26余压探测器
余压探测器是整个系统的神经末梢,负责前室和楼梯间余压值的测量与控制。
余压探测器的安装位置:
1)对于前室、封闭避难层,由于余压控制区域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设余压探测器,余压探测器的探测点设于前室,余压设定值为 25-30pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压为设定值。
2)对于楼梯间,由于余压控制区域为一个空间且上下贯通,余压传感器仅在整个建筑楼梯间高度的1/3处安装一个,余压传感器的探测点一侧设于楼梯间,另 一侧设于走道,余压设定值为40-50pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压 为设定值。
(2) SCM27P余压控制器
余压控制器是一种电气控制单元,是余压监控系统的重要组成部分。余压控制器通过与余压探测器联动,控制风阀控制器的开启和关闭。余压控制器的设置位置及数量,应遵照机械加压送风机的设置原则,每台加压送风机应设置一台余压控制器,且应为一对一的关系,每个旁通阀仅能接受一台余压控制器的控制。