什么是余压监控系统?余压监控系统如何接线和安装?一篇文章搞懂
嘿呀嘿呀
2020年08月28日 13:32:00
只看楼主

余压监控系统是: 集工业计算机、通讯、抗电磁干扰、数字传感技术及消防二总线于一体的智能化系统。采用高灵敏度压差传感器,24小时实时采集监控区域余压变化,对过压等故障发出报警信号并记录。 当防烟楼梯间或前室余压值达到报警阈值时,余压探测器发出报警信号,余压控制器通过控制风阀控制器打开对应的泄压阀,余压回落到正常值后,余压探测器发出信号,余压控制器通过控制风阀控制器关闭泄压阀,通过控制泄压阀的开闭,来保持余压值稳定在规范要求区间值内,系统具有实时性、数值化、智能化、自动化连续监控的特点。


(1)SCM26余压探测器

余压探测器是整个系统的神经末梢,负责前室和楼梯间余压值的测量与控制。

余压探测器的安装位置:

1)对于前室、封闭避难层,由于余压控制区域为多个上下不贯通的空间,需要在每层前室设余压探测器,余压探测器的探测点设于前室,余压设定值为 25-30pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压为设定值。


2)对于楼梯间,由于余压控制区域为一个空间且上下贯通,余压传感器仅在整个建筑楼梯间高度的1/3处安装一个,余压传感器的探测点一侧设于楼梯间,另 一侧设于走道,余压设定值为40-50pa,当系统控制区域超压时,系统联动控制泄压阀执行器,根据实际余压值与设定值的差异调节泄压阀,以保证前室正压 为设定值。

(2) SCM27P余压控制器

余压控制器是一种电气控制单元,是余压监控系统的重要组成部分。余压控制器通过与余压探测器联动,控制风阀控制器的开启和关闭。余压控制器的设置位置及数量,应遵照机械加压送风机的设置原则,每台加压送风机应设置一台余压控制器,且应为一对一的关系,每个旁通阀仅能接受一台余压控制器的控制。

(SCM27P余压控制器AC220V接线图)






SCM27P余压控制器DC24V接线图

(3)SCM28风阀执行器
风阀执行器一般安装在旁通阀上,按图中接线图,接入余压控制器。用于接收余压控制器的命令,控制调节旁通阀的开、闭角度;也可手动控制旁通阀的开闭。
wang171468177
2020年08月28日 20:41:34
2楼

谢谢楼主分享图文并茂的资料,通过学习对余压监控系统和如何接线有了了解。

回复
装甲车
2020年08月29日 13:24:05
3楼

学习完毕。受益匪浅。谢谢楼主的共享。楼主辛苦。

回复

相关推荐

APP内打开