惨烈!配电室爆炸,8人瞬间变成渣!附配电室常见隐患
吃瓜少女
2020年08月28日 10:55:27
只看楼主

见过电老虎触电伤人的,没见过电老虎爆炸更伤人,下面的这个视频是3名电器检修工正在检修配电室,很可能是电容柜爆炸 ,3人瞬间粉身碎骨!要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖! 1分30秒后,配电室内 突发爆炸 一阵带有火花的黑烟猛然而起


见过电老虎触电伤人的,没见过电老虎爆炸更伤人,下面的这个视频是3名电器检修工正在检修配电室,很可能是电容柜爆炸 ,3人瞬间粉身碎骨!要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!


1分30秒后,配电室内 突发爆炸

一阵带有火花的黑烟猛然而起

画面

配电室是企业生产过程最重要的公共系统之一 ,在安全管理中,大多只重视触电伤害,爆燃事故往往被忽视!



电老虎触电伤人的,电老虎爆炸更伤人!


下面三起事故非常典型,共致5人死亡,检修工正在检修配电室,突然发生爆燃,瞬间粉身碎骨!不要随便乱动配电箱尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!




案例 







附配电间安全管理上墙看板




八大常见安全隐患



1

配电室未设置警示标志

援引依据:

GB 2894—2008  《安全标志及其使用导则》

具体条款:

4.2.3  警告标志(当心触电)

隐患危害:

易导致非配电室管理人员误入,引起人身伤害等意外事故的发生。


2

开关柜操作地面未铺设绝缘胶电

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

5.3  变配电室变压器、高压开关柜、低压开关柜操作面地面应铺设绝缘胶垫。

隐患危害:

易导致操作、维修人员在施工过程中接地从而发生触电事故。


3

配电室出入口无挡板

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

5.6  变配电室出入口应设置不高于400mm的挡板。

隐患危害:

当遭遇内涝情况时,挡板能够很好的防止水流进入配电室。

同时,挡板也能很好的隔绝老鼠等小动物的进入,避免动物啃咬造成的漏电和短路事故。


4

配电室门开启方向错误,且材质不符合

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

5.8.1  变配电室出入口的两个门应为防火门,金属门或者包铁皮门应做保护接地,门向外开。

隐患危害:

当配电室发生较大安全事故时,向内开启的门将为人员的逃生增加阻碍,材质不达标则会在人员逃生过程中增加触电风险。

5

配电室外开窗户未设置纱窗

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

5.9.3  通往室外的开启式窗户应装有纱窗。

隐患危害:

纱窗能够很好的阻挡飞虫的进入,避免飞虫造成的电气设备短路事故的发生。


6

绝缘垫积灰

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

5.18.5  绝缘垫和绝缘台应经常保持清洁,无损伤。

隐患危害:

绝缘垫有大量灰尘或者有破损,同样会导致操作人员接地,引发触电事故。


7

电缆沟盖板不全,沟内积灰

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款:

6.8.3  电缆沟盖板齐全,沟内干净。

隐患危害:

容易引发操作人员的意外坠落及触电事故。


8

应急照明无效

援引依据:

DB  11527—2008  《变配电室安全管理规范》

具体条款: 6.8.6  变配电室的正常照明和事故照明应完整齐全。

隐患危害:

如果配电室在夜间发生安全事故,急需立即抢修时,应急安全照明就是抢修人员工作的第一条件。


小编提醒各位同行深刻汲取教训,杜绝类似事故,切记不要随便乱动配电箱,尤其是电容柜内的开关,后果真的很恐怖!

相关推荐

APP内打开