钢板安装粘贴的步骤是怎样的
麦臣max加固
2020年08月24日 15:35:57
来自于建筑加固
只看楼主

钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B级钢。一般钢板厚度以3mm, 4mm为宜,不超过5mm,宽度以50-100mm为宜。 1)钢板除锈施工钢板采用角磨机进行除锈。 2)由于粘钢胶凝固时间较短,应在胶体配置前进行钢板预安装,以便胶体配置好后能及时用完,端部采用280mm(长)×100 mm(宽)×5mm(厚)钢板压条。

3)严格按照结构胶说明书提供的配比配制,搅拌均匀后方可使用,一次配胶量不宜过多,以40-50分钟用完为宜;

4)粘剂施工时宜在5-40℃之间的环境温度条件下进行;环境温度低于5℃时,可采用升温处理措施;

5)用小铲刀将配制好的结构胶均匀涂抹在钢材表面和砼表面上,抹胶厚度1-3mm,中间厚,边缘薄。在钢材上按照化学锚栓的位置打孔,将钢材上的孔与化学对准粘贴位置后,立即上紧锚栓,紧固锚栓时要求顺着同一方向逐个拧紧,使胶从钢材边缘挤出,同时要不断清理挤出的胶;

6)板粘贴后,用手捶沿粘贴面轻轻敲击钢板,如无空洞声,表示已粘密实,否则应剥下钢板补胶,重新粘贴;

7)板实际粘贴面积应不少于设计量,钢板粘贴位置应符合设计要求。中心线偏差不应大于5mm;长度偏差不应大于10mm


免费打赏

相关推荐

APP内打开