多联机空调常用材料要求,你懂么?
小小小小叮当
2020年08月21日 14:05:26
只看楼主

1、R410A专用铜管 R410A环保冷媒铜管的选材标准: ■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。 ■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。 对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。 2、保温材料 冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准:


1、R410A专用铜管

R410A环保冷媒铜管的选材标准:

■铜质要求:选用紫铜管,铜含量99.95%以上。

■壁厚要求:家用中央空调R410A冷媒铜管最低壁厚要求。


对于R410A系统要用专用铜管,R410A铜管比普通铜管的抗压能力强,耐压可达到50KG以上,适合R410A氟利昂的系统管道的运行。




2、保温材料

冷媒铜管及冷凝排水管保温材料选择标准:

■防结露:保温性能优异,传导系数低,厚度合适。

■安全性能好, 防火等级高:考虑到防范火灾的风险,强制性要求使用安全性能好、防火等级高的保温材料。


铜管外径d≤12.7mm时,层厚度15mm以上;
铜管外径d≥15.9mm时,层厚度20mm以上;
铜管外径d≥41.3mm时,层厚度25mm以上。



3、冷凝排水管与电工套管

冷凝水管一般使用给水U-PVC管, 冷凝水管 要求耐化学腐蚀性强,不污染水质,使用寿命长,管道内壁光滑。



电工套管材质标准: 内外壁光滑,穿线阻力小;难燃,绝缘性好,耐腐蚀、耐老化,使用寿命



4、配线材料

电源线选择标准(强电) :空调电气的配线,必须满足室外机、室内机及辅助设备(辅助电加热、水泵等)额定总电流值的要求。配线允许电流=1.25X额定总电流值。


同时要校验导线的电压降不得超过额定电压2%。空调电源配线要求由专业电气技术人员进行。电气设备安装中选用的导线、电缆及电气附件,必须使用经国家强制认证的产品。


合格铜芯线的铜芯应该为紫红色的,有光泽、手感软。 伪劣的铜芯线的铜芯是紫黑色的、杂质较多,机械强度不好,韧性较差。



信号线选择要求(弱电) :通讯线和控制线应严格按要求选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。


用于内外机之间的通讯传递,线径选用0.75mm~1.0mm之间三芯屏蔽线,连接方式采用串联连接。若选用不符合要求的通讯线,将影响系统通讯稳定性,影响运行效果。



5、固定码

固定码要求:常见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角铁架等。


由于管路系统在安装过程中管路本身的自重及物体流动对其产生的压力都会使管路变形,造成设备摇晃、流量偏差、积水等问题,因此管路的固定码对安装品质很重要,紧固件-律采用国标件。



固定码的安装标准:

a、铜管固定码要求:铜管、分歧管的固定应采用能承重的角钢或管卡等进行固定、不允许用扎带进行固定。铜管的水平、垂直固定码间距应在允许范围内做均匀的固定,使各固定码均匀受力。


铜管的固定码间距请参照下表标准(以液管为标准)。


b、排水管固定码要求:冷凝水管的固定不允许用电线、铁线等进行固定,必须采用牢固可靠的固定码(如PVC管卡)进行固定。

排水管固定支撑间距请参照下表标准。



6、分歧管( 分支器
分歧管采用的铜管的厚度应该根据口径大小而定,口径越大,应该用越后的铜管。一般情况下,22.3以下的口径用1mm厚的铜管即可,31.8及以下采用1.3mm铜管,35及以上最好采用1.5mm铜管。


分歧管应该是焊口均匀、规则、光滑、无虚焊、无脱焊等管壁干净,内壁无黑点,无杂质。


7、制冷剂
共沸混合剂 R410A(R32 二氟甲烷 / R125 五氟乙烷),一次性钢瓶 11.35 kg,是 R22 的最终替代物。用于各种空调系统和制冷系统。


 R410A温度滑移小,是一种不破坏臭氧层的制冷剂,R410A 主要取代 R22,用于空调和制冷系统,是 R22 的替代产品。R410A的压力比R22要高1.6倍,所以不能直接使用于原 R22 的系统,需重新设计系统。


8、风口
风口是中央空调冷暖气的出口, 目前市场上用的材料主要有铝合金,塑钢,木质,ABS。

风口的外表装饰面应平整、叶片或扩散环的分布应匀称、风口装饰面的颜色应一致,无 花斑现象,无明显的划伤和压痕。 风口的活动零件,要求动作自如,阻尼均匀,无卡死和松动。 导流片可调或可拆卸的产品, 要求调节器拆卸文便和可靠, 定位后无松动现象。

风口的规格其尺寸的允许偏差值参考: