雨淋阀组箱控制柜和加热器问题……在线等………………着急呀!!!
好美
好美 Lv.5
2020年08月17日 15:55:15
只看楼主

请问, 1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢? 2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?

请问,

1.水喷雾报警阀箱中的这个控制柜是做什么?手动还是电动的?用给电么?给电的话该给电气提多大的负荷呢?

2.加热器一般用什么样的?是防水的电暖气么?

QQ图片2.png

大菠萝蜜
2021年12月29日 09:47:47
2楼

火灾报警联动控制箱,一般输入220v电源,待机30w,最大负荷300w。

加热器需要与环境温度联动,5摄氏度启动,10摄氏度停止。

如果你雨淋阀箱IP55以上,加热器不用防水。

回复

相关推荐

APP内打开