钢筋识图怎么看,绑扎怎么绑?验收怎么验?
奔放的钥匙
2020年08月14日 14:10:22
来自于建筑施工
只看楼主

众所周知,钢筋工程是建筑施工中的重中之重,得到了越来越广泛的应用。钢筋施工技术是一种较为复杂且专业的活动,在建筑工程的整体质量中,钢筋工程作为整体工程的骨架起到了决定性的影响,它直接影响到工程建筑的质量。 所以,为了保证钢筋工程的施工质量,需要施工人员认真的对待,对于钢筋施工工艺的高效合理利用,需要从钢筋的进场到最后的施工结束进行质量检查和控制。


钢筋工程既然这么重要,那么作为工程建设中一份子的你,不了解钢筋工程的相关施工步骤及重点难点,如果连最基本的钢筋施工工艺、钢筋施工要求你都不知道,你就输在起跑线上了。


接下来,我给大家整理了一些关于钢筋工程、钢筋施工的一些简单必备的知识内容。


1

钢筋基础表示方法


箍筋表示方法:


(1)Φ10

(2)Φ10@100/200(4)表箍筋为Φ10,加密区间距100,非加密区间距200,全为四肢箍。


(3)Φ8@200(2)表箍筋为Φ8,间距为200,双肢箍。


(4)Φ8.gif">100(4)/150(2)表箍筋为Φ8,加密区间距100,四肢箍,非加密区间距150,双肢箍。


梁纵筋表示方法:


(1)3Φ22,3Φ20表上部钢筋为3Φ22,下部钢筋为3Φ20。


(2)2Φ12,3Φ18表上部钢筋为2Φ12,下部钢筋为3Φ18。


(3)4Φ25,4Φ25表上部钢筋为4Φ25,下部钢筋为4Φ25。


(4)3Φ25,5Φ25表上部钢筋为3Φ25,下部钢筋为5Φ25。



梁上部钢筋表示方法:


(1)2Φ20表两根Φ20的钢筋,通长布置,用于双肢箍。


(2)2Φ22+(4Φ12)表2Φ22为通长,4Φ12架立筋,用于六肢箍。


(3)6Φ25 4/2表上部钢筋上排为4Φ25,下排为2Φ25。


(4)2Φ22+2Φ22表只有一排钢筋,两根在角部,两根在中部,均匀布置。



2

钢筋锚固的原则


1、梁受拉钢筋在 端支座的弯锚 ,其弯锚直段≥0.4laE,弯钩段为15d并应进入边柱的“竖向锚固带”,且应使钢筋弯钩,不与柱纵筋平行接触的原则(边柱的“竖向锚固带”的宽度为:柱中线过5d至柱纵筋内侧之间);


2、 受力纵筋在端支座的锚固 不应全走保护层的原则,当水平段走混凝土保护层时,弯钩段应在尽端角筋内侧“扎入”钢筋混凝土内;


3、当 抗震框架梁往中柱支座直通锚固时 ,纵筋应过中线+5d且≥Lae的原则;


4、 梁受拉纵筋受力弯钩 为15d、柱偏拉纵筋弯钩、钢筋构造弯钩为12d的原则;


5、 墙身的第一根竖向钢筋、板的第一根钢筋距离 最近构件内的相平行钢筋为墙身竖向钢筋与板筋分布间距1/2的原则;


6、当两构件配筋“重叠”时不重复设置且取大者的原则;


7、节点内钢筋锚固不应平行接触的原则。



3

钢筋绑扎内容及施工流程


施工流程:

搭设柱筋支撑脚手架→套柱箍筋→连接并绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。


搭设柱筋支撑脚手架:

柱筋支撑架采用脚手架钢管搭设,操作面四周铺跳板,并挂安全网。


套柱箍筋:

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的钢筋上,然后绑扎定位钢筋,立柱子钢筋。


机械连接:

竖向受力筋柱子主筋立起后,机械连接接头、套筒尺寸应符合设计及有关规范要求。


画箍筋间距线:

在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。


柱箍筋绑扎:

箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上,柱角钢筋与箍筋间用双扣交错绑牢,绑扣相互间应成八字形。箍筋与主筋要垂直。


下层竖向露筋出楼面用柱箍将其固定。


截面变:

下层柱筋露出部分,在绑扎上层梁前先行收缩准确。

主筋封头处理


保护层厚度:

符合设计及规范要求,采用柱定位筋。



4

钢筋验收要注意什么?


1、 验收内容包含钢筋出厂质量证明,外观检查 ,并按有关规定取样进行机械性能试验。


2、 钢筋进场应有出厂质量证明书或试验报告 单,每捆(盘)钢筋均应有标牌,并按品种、批号及直径分批验收。每批热轧钢筋重量不超过60t,钢绞线为20t。


做机械性能试验时 应从每批外观尺寸检查合格的钢筋中任选两根,每根取两个试件分别进行拉力试验(包括屈服强度、抗拉强度和伸长率的测定)和冷弯或反弯次数试验。


如有一项试验结果不符合规定 ,则应从同一批钢筋中另取双倍数量的试件重新作上述四项试验,如果仍有一个试件不合格,则该批钢筋为不合格品,应不予验收或降级使用。


3、钢筋在加工使用中如发现机械性能或焊接性能不良,还应进行 化学成分分析 ,检验其有害成分如硫(S)、磷(P)和砷(As)的含量是否超过规定范围。


4、钢筋进场后在运输和储藏时,不得损坏标志,并应根据品种、规格按批分别挂牌堆放,并标明数量。



5

单独基础钢筋布置


(1)单独基础系双向受力,其受力钢筋直径不宜小于8mm,间距为100~200mm。沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面。


当基础边长B≥3000mm时(除基础支承在桩上外),受力钢筋的长度可减为0.9B交错布置。


(2)现浇柱下单独基础的插筋直径、根数和间距应与柱中钢筋相同,下端宜做成直弯钩,放在基础的钢筋网上;当基础高度较大时,仅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋与柱中箍筋相同,基础内设置二个。


现浇柱下单独基础配筋图


(3)预制柱下杯形基础,当b/h1<0.65时(b为杯口宽度,h1为杯口外壁高度),杯口需要配筋。


杯形基础配筋图



6

钢筋隐蔽工程验收内容


(1) 按施工图核查纵向受力钢筋 ,检查钢筋品种、直径、数量、位置、间距、形状和尺寸。


(2)检查混凝土 保护层厚度 ,构造钢筋和埋件等是否符合要求。


(3) 检查钢筋接头 :如绑扎搭接,要检查搭接长度、接头位置和数量(错开长度、接头百分率),焊接接头或机械连接;


要检查外观质量、取样试件力学性能试验是否达到要求、接头位置(相互错开)、数量(接头百分率)。


(4)做好钢筋 隐蔽工程记录



7

钢筋接头及搭接长度一般要求


1、绑扎接头中 钢筋横向净距 ,大于或等于钢筋直径且不小于25mm,搭接长度见下表。


钢筋级别
C30、C35
d≤25
Ⅰ级钢

29d

Ⅱ、Ⅲ级钢

41d


2、 接头的末端距钢筋弯折处 ≥10d,且不得位于构件的最大弯矩处和箍筋加密区。基础梁上筋接头位置:支座或支座两侧三分之一范围,下筋接头位置:跨中三分之一范围。


3、 直螺纹钢筋接头任一接头中心 至35d且≥500mm范围内,及绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍区段范围内,受力钢筋接头面积允许百分率为:


序号

接头形式

接头面积允许百分率(%)

受拉区

受压区

1

搭接接头

25

50

2

直螺纹接头

50

不受限制



8

钢筋电渣压力焊头验收规定


1、 电渣压力焊接头 的质量检验,应分批进行外观检查和力学性能检验,并应按下列规定作为一个检验批:


在现浇钢筋混凝土结构中,应以 300个 同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批; 当不足300个 接头时,仍应作为一批。每批随机切取3个接头试件做拉伸试验。


2、 电渣压力焊接头外观检查 结果,应符合下列要求:


(1)四周焊包凸出钢筋表面的高度,当钢筋直径为25mm及以下时,不得小于4mm;当钢筋直径为28mm及以上时,不得小于6mm;


(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;


(3)接头处的弯折角度不得大于3°;


(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。