事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后, 将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸 事后发现以下问题 : 1. C相避雷器击穿 2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了 3. A相避雷器掉落(经过测试是好的) 3. 柜内 地刀片变形 4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】
事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后, 将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸
事后发现以下问题 : 1. C相避雷器击穿 2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了 3. A相避雷器掉落(经过测试是好的) 3. 柜内 地刀片变形 4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】
请请各位师傅帮忙分析一下原因: 1. 接地刀刀片怎么会变形 2. 到底是什么原因导致的 3. 避雷器击穿导致单相接地短路? 或者是三相短路? 但是不知道三相短路点在哪里? 出线柜下端:电缆是好的,只是地刀片变形, 避雷器上的小铜排 3相 在同一位置烧断, 现场没有发现异物