事故原因请教---高压手车式开关柜 -, 开关柜烧了,请各位师傅帮忙分析一下原因,谢谢
ganm1234a163
ganm1234a163 Lv.11
2020年08月14日 09:38:19
只看楼主

事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后,   将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸 事后发现以下问题 :  1. C相避雷器击穿   2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了   3. A相避雷器掉落(经过测试是好的)  3. 柜内 地刀片变形    4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】

事故经过: 1. 第一次试送电时, 所有负载和出线柜断开, 当合上进线柜后, 发现C相电流,比其他AB相电流偏大, 速断动作,发现C相母排螺丝松动, 紧固后, 将定值改大一点, 进线柜送电正常 ,半小时后,   将一台出线柜 —{出线柜空载}, 摇到工作位置, 按合闸按钮 瞬间, 出线开关柜烧毁,进线开关柜烧毁,上一级跳闸


事后发现以下问题 :  1. C相避雷器击穿   2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了   3. A相避雷器掉落(经过测试是好的)  3. 柜内 地刀片变形    4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】

请请各位师傅帮忙分析一下原因:  1. 接地刀刀片怎么会变形   2. 到底是什么原因导致的    3. 避雷器击穿导致单相接地短路? 或者是三相短路? 但是不知道三相短路点在哪里?  出线柜下端:电缆是好的,只是地刀片变形,  避雷器上的小铜排  3相 在同一位置烧断, 现场没有发现异物0e8276df46e6bccc281380bab3ff7eb.jpg

f81503ddf0731d325706c6d932b291e.jpg

a5e3368f25a88abd4cd141f31a929b4.jpgec45568e4563790a7831c4927795c63.jpg

69b6ebfcfca162b9c995d9421a8874e.jpg

6e30595a1906beef00aac1e1bb1170c.jpg3ccbb477e971f3d71d3918b9fb59b25.jpg

免费打赏
dong118888
2020年08月16日 09:31:53
2楼

根据你的描述,有以下几点,说的不对,请各位大神指正,1、C相应该是对地短路了    2、定值本是起保护作用,没有查清原因随便更改定值,不符合安全规范。

回复
bb510213
2020年08月16日 13:41:00
3楼

  1. C相避雷器击穿   2.出线柜避雷器上端的:小铜排,在同一个位置,烧断了   3. A相避雷器掉落(经过测试是好的)  3. 柜内 地刀片变形    4. 现场:高压电缆做实验是好的 【只是外皮有点烫伤】

回复
金晓天
2020年08月17日 09:10:55
4楼
从图片看,这个跟我们前两天出的事故有相同点,没你这个损害范围大,开关损害程度差不多,静触头,和动触头相同,只不过我们这是上侧,运行中发生的。
回复
loveago
2020年08月17日 09:51:43
5楼

接地开关没有断开呗(或断开距离不够呗),还能咋地

回复
大壮壮小壮壮
2020年08月24日 10:37:56
6楼

C相接地刀分开距离不够,避雷器应也有问题

第一次速断动作就不应该强行操作,没有检查问题还盲目将定值改大


回复