建筑机电管道的7种连接方法,一文详解!
叶无穷
叶无穷 Lv.2
2020年08月13日 16:33:01
只看楼主

来源:电气知识课堂,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击了解课程: 建筑电气设计培训实操培训视频班!课程学习咨询点这儿~ 建筑管道根据用途和管材,常用的连接方法有: ①螺纹连接、 ② 法兰连接、 ③ 焊接 连接 、


来源:电气知识课堂,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除

点击了解课程:

建筑电气设计培训实操培训视频班!课程学习咨询点这儿~

建筑管道根据用途和管材,常用的连接方法有: ①螺纹连接、 法兰连接、 焊接 连接 沟槽连接(卡箍连接)、 卡压连接、 热熔连接、 承插连接 等。本文 详解 了建筑管道常用连接方法的标准做法,值得盟友们参考借鉴!


1

螺纹连接



? 螺纹加工


分2-3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。


圆锥外螺纹上各主要尺寸的分布位置


螺纹的基本尺寸及其公差


· 国家标准《55°密封管螺纹》GB/T7306,适用于管子、阀门、管接头、旋塞及其他管路附件的螺纹连接。

? 螺纹装配


拧紧后露出2-3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。红丹涂刷宽度一致,涂层均匀,无流淌、漏涂现象。


常见问题示例


麻丝未清理

外露螺纹长



涂刷规范

涂刷随意


外露螺纹防锈处理


2

法兰连接



? 管道法兰


1)配对法兰规格、型号相同;与设备法兰连接时应按其规格配对;

2)法兰连接时同轴、平行,法兰面垂直于管中心; 

3)紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平;

4)连接阀门时螺母放在阀件侧;

5)水平管法兰最上面两个螺孔保持水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行。


· 法兰标准:国家标准GB9112-9123、机械部标准JB79-86、化工部标准HG5008-5028及石油工业部标准SYJ4,法兰螺栓孔中心相同,JB标准和HG标准的管径为“小外径”,GB标准和SYJ标准为“大外径”,使用时应注意个别规格法兰的螺栓孔数量不同。


法兰与管子焊接剖面图


法兰与管子自动焊


螺栓方向、长度规范


常见问题示例


法兰内圈未焊接



两边螺栓未对齐


法兰不匹配


? 风管角钢法兰


1)法兰制作应法兰面平整、对角线长度相等、焊缝饱满;

2)法兰螺栓孔及铆钉间距均匀且符合规范要求,法兰四角处设螺孔;

3)法兰连接时螺栓方向应统一、长度一致,螺栓材质与风管相对应;

4)法兰紧固后应严密无泄漏,法兰面间隙均匀,垫片不得凸入管内或突出法兰外;

5)法兰连接后螺栓无锈蚀现象。


· 中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm,高压系统风管不得大于100mm。矩形风管法兰的四角部应设有螺孔。


矩形风管角钢法兰

角钢法兰连接



金属风管法兰材料规格不应小于下表的规定:



? 风管薄钢板法兰


1)法兰应与风管垂直、贴合紧密;

2)风管法兰四角处内外侧涂抹密封胶密封;

3)法兰四角采用螺栓固定,中间用弹簧夹或顶丝卡,间距≯150mm,外端距风管边缘≯100mm。


连体法兰四角密封方法


薄钢板连体法兰风管安装角连接示意图


弹簧夹固定


弹簧夹连接风管时分布示意


顶丝卡固定


顶丝卡连接风管时分布示意


角钢法兰连接螺栓方向、长度统一


弹簧夹(左)与顶丝卡(右)连接固定间距均匀


3

焊接连接



? 焊缝坡口


按规范要求坡口,一般为V型,坡口角度60-75°,组对间隙2-3mm。


? 焊缝组对


内壁错边量不宜超过壁厚的10%,且≯2mm;外壁错边量≯3mm。


焊缝坡口、组对尺寸


焊缝组对方法



焊缝组对错边量修正


管道焊缝错口


? 焊接


1)不锈钢管焊接内部充氩保护,焊后对焊缝及热影响区进行酸洗、钝化处理;

2)紫铜管钎焊不得加热过度(650-750℃ ),焊后清除焊接接头处残留的熔渣等杂物;

3)焊缝外观检查无咬肉、夹渣、裂缝、飞溅等缺陷。


不锈钢管焊接充氩示意图


铜管钎焊连接


焊缝外观成形好


常见问题示例


铜管钎焊缝处未清理

不锈钢管焊缝处未处理

咬边、焊缝宽窄、余高不一


铜管焊接后在焊料充分凝固但尚未完全冷却时,用回丝、清水擦洗留在焊缝处的焊剂,干回丝擦干。然后在焊缝处涂上清漆一度,以防止锈蚀。


不锈钢管焊接后,用不锈钢刷蘸取酸膏刷洗焊缝,呈白亮色为止,用清水冲净;然后用钝化液揩檫一遍,用冷水擦洗干净,最后用热水冲洗并擦干即可。


4

沟槽连接



? 沟槽加工


1)检查管口尺寸、圆度及制造质量,应满足沟槽制作的要求;

2)按规定的时间、分次加工沟槽,并复测沟槽的深度等尺寸;

3)沟槽加工不得损坏管子的镀锌层、内涂层。


沟槽加工尺寸


钢管滚槽、开槽基本尺寸及偏差表


加工一个沟槽的时间


标准沟槽

沟槽过深


钢管沟槽加工


? 沟槽装配


1)清理管端、套上橡胶密封圈、装上卡箍、紧固螺栓;

2)沟槽二端管道中心线一致,沟槽安装方向(紧固螺栓位置)一致;

3)直管段宜采用刚性接头,在管段上每4-5个连续的刚性接头间设置一 个挠性接头。




沟槽接头两端支架安装


常见问题示例


沟槽接头方向不统一


沟槽两端管子不顺直


5

卡压连接



清理插入口、标注插入深度。按规定深度插入管子,保持轴线垂直。使用专用卡压工具卡压接头,卡压后用量规检查卡压尺寸是否到位。


薄壁不锈钢管卡压连接


卡压接头装配插入深度


卡压式连接


环压式连接


6

热熔连接



清理热熔部位、承插连接的标注热熔深度。使用专用热熔机按规定的加热时间加热连接部位。加热后按规定压力、时间使接头熔合,接头处形成一均匀熔接圈。


塑料管热熔承插连接


塑料管热熔承插连接技术参数



塑料管热熔对接连接


7

承插连接



铸铁管连接前清理承插口影响接口严密性的杂物,正确放入橡胶密封圈。按施工标准要求的深度插入、保持两管段的垂直度。


承插式柔性接口安装图


柔性铸铁管法兰连接


柔性铸铁管节套连接


常见问题示例


两管段不顺直

添加老师领取优惠

高老师QQ :2355747116      手机:18651226727(微 信同号)  

高老师二维码.png

点击免费试听课↓:

建筑电气设计培训实操培训视频班,试听一下戳这儿~

学员真实评价↓

更有班级社区功能板块,学员互动讲师答疑,打造属于你的交流平台!

一共400课时

原价1280元,优惠200元

现价只要1080元

实操缺经验,软件不会用?

考试没人带,复习没头绪?

刘.png

免费打赏

相关推荐

APP内打开