空调室外机防触电保护
cof1597190475856
2020年08月12日 08:10:24
只看楼主

《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.4条2款关于总等电位的阐述:来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。那么空调室外机金属外壳带电可能会造成人体触电甚者会造成人生死亡,必须加以注意,我们一般设计是给一根PE线以为万事大吉了,其实不然,规范为什么要求设置等电位?主要就是考虑当PE线断开后的情况另一根PE线还可起到保护作用,尤其是首层安装高度低于2.2米的室外机,等电位联结保证了特殊情况下人身的安全,住宅室外机较多防侧击雷也需要等电位的保护,根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.4条规定装设剩余电流保护器,也是这个目的。

《低压配电设计规范》GB50054-2011第5.2.4条2款关于总等电位的阐述:来自外部的本条第1款规定的可导电部分,应在建筑物内距离引入点最近的地方做总等电位联结。那么空调室外机金属外壳带电可能会造成人体触电甚者会造成人生死亡,必须加以注意,我们一般设计是给一根PE线以为万事大吉了,其实不然,规范为什么要求设置等电位?主要就是考虑当PE线断开后的情况另一根PE线还可起到保护作用,尤其是首层安装高度低于2.2米的室外机,等电位联结保证了特殊情况下人身的安全,住宅室外机较多防侧击雷也需要等电位的保护,根据《住宅建筑电气设计规范》JGJ242-2011第8.4.4条规定装设剩余电流保护器,也是这个目的。