洁净厂房防排烟系统与通风系统可以做一个系统吗
liuhailei
liuhailei Lv.2
2008年03月03日 14:13:01
只看楼主

谁有这方面的图纸参考一下,手头有一个洁净厂房的防排烟系统必须与洁净通风做一个系统,请各位赐教

谁有这方面的图纸参考一下,手头有一个洁净厂房的防排烟系统必须与洁净通风做一个系统,请各位赐教
免费打赏
linxw1006
2008年04月16日 20:51:03
2楼
完全可以这样做,规范也有明确指出了,不过我都是单独做的,因为经常排烟量都远大于排风量,如果楼主相差不大,可以考虑双速风机,如果风量一样,就更好办了。
回复
xyh_1188
2008年05月29日 15:47:58
3楼
如果合用的话,排烟口必须设在房间吊顶上,不能在回风墙的下侧。
回复
bingtong722
2008年06月18日 09:09:00
4楼
郑州隆宏净化设备有限公司
招聘:暖通工程师、项目经理各二名
电话:0371-67950851
网址:http://www.lhclear.com
工作地点:河南省郑州市百花路19号锦绣华庭B座1508
邮箱:lh_clear@sina.com
回复
184663490
2009年12月22日 13:46:38
5楼
是不是还要考虑排烟防火阀等的问题?
回复
liao034061
2009年12月24日 20:01:08
6楼
:L :L :L :L :L :L :L
回复
wubin123123
2010年11月14日 10:40:30
7楼
一定要和消防结合考虑
回复
chenglang0526
2010年12月01日 14:28:11
8楼
我一般是分开做的,做起来也方便。反正是设计规范里面没有明确说明两个必须分开做,你看实际情况吧!合一起肯定方方面面都考虑到呢。。
回复
terow
2010年12月07日 10:06:19
9楼
还是分开的好,板式排烟口是装在吊顶上的。而且,不同级别的、不同要求的区域最好分开设置。
回复
a6060367
2020年11月25日 16:54:04
10楼
请教下,万级的洁净空间,板式排烟口对洁净度有影响吗,
回复
益元
2023年04月11日 19:26:31
11楼

肯定要分开做啊,净化风量和排烟风量不同,风管风速也不同。