辐流式初沉池直径为什么要大于16米?
zmm6
zmm6 Lv.3
2008年03月03日 13:34:22
来自于水处理
只看楼主

有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?还有,要求池数在两个以上,为什么?

有的设计手册上要求辐流初沉池直径在16米以上,可是水量很小的话直径怎么也算不大,这是为什么呢?

还有,要求池数在两个以上,为什么?
免费打赏
chen-gyc
2008年03月07日 17:41:36
2楼
有利于保证径深比。这样保证有较好的辐流效果