进水量16方/h,进水cod3457,氨氮90,ss8200,ph7.95。经过转鼓格栅后进入反硝化,硝化,浸没式超滤。硝化池水温34℃,ph7.36,TDS2400,DO2—3,MLSS5.7g/l,超滤出水COD四月以前一直在30左右,目前化验数据一直是90,对比以往数据,TDS1900以上,出水的COD就会超过60。各位专工这个COD超标原因如何去查找。