一、发电机出口PT有哪些负荷 (1)1PT负荷 :1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,A套磁励调节器。 (2)2PT负荷 :发电机A保护电压量取至:主要有1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,B磁励调节器、13、计量、14、零序电压测量。
一、发电机出口PT有哪些负荷
(1)1PT负荷 :1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,A套磁励调节器。
(2)2PT负荷 :发电机A保护电压量取至:主要有1、逆功率、2、程序逆功率、3、发电机低压记忆过流、4、失磁、5、过激磁保护、6、定子接地保护、7、零功率、8、转子一点接地、9、频率异常、10、过电压、11、失步、12、100%定子接地,B磁励调节器、13、计量、14、零序电压测量。
(3)3PT负荷 :1、A、B柜匝间保护、DCS、DEH有功显示、DCS发电机电压、频率。
二、IPT断线现象
1、“发变组柜保护动作”、“AVR故障”、“发电机PT断线”光字牌亮,警铃响;
2、发变组A柜内PT断线灯亮
3、发电机电度表转速减慢或停转;
4、如励磁在B通道运行将自动切换为A通道运行。
三、退出运行后的反措
1、如#发电机励磁1PT高压侧绝缘运行中被击穿,无备品,暂无法恢复,因励磁1PT带发电机励磁调节器A套及发变组B套保护柜内所有电压量保护, 故现采用将励磁1PT A、B、C三相拉至检修位置,从测量2PT二次空开进线并接至励磁1PT二次空开进线的方式运行(即#3发电机励磁调节器A、B套电压均取至测量2PT,#3发变组A、B套保护柜内所有带电压量保护均取至测量2PT) 。在未处理好之前,为确保设备安全,特制定如下反措,运行中请遵照执行。
(1)、运行中注意监视#3发电机 零序电压 ,不得超过 5V (发电机零序电压 保护跳闸定值为10V、1S ),若超过该值,立即汇报分场并通知维护人员检查。
(2)、运行中严禁操作#3发电机励磁1PT(现1PT A、B、C三相均在隔离位置,一次侧保险取下已收回)。
(3)、加强对#3发变组保护及励磁调节器的检查与监视,巡检时严禁碰各二次接线及二次空开,开关柜门应防止震动过大。
(4)、在#3发电机保护柜及励磁系统上的工作应尽量避免,若必要时应汇报分场。
(5)、现#3发电机测量2PT故障将会引起#3发电机励磁调节器A、B套均故障,导致发电机失磁保护动作跳机,要作好失磁跳机的 事故预想 。
(6)、若运行中#3发电机测量2PT故障,但机组未跳闸,同时伴随发电机转子电流、电压突降为零或接近为零,发电机静子电压下降,静子电流上升,无功功率进相,则按发电机失磁处理, 立即打闸停机 。
发电机匝间保护是发电机同相同分支匝间短路及同相不同分支之间匝间短路的主保护。
专用PT纵向零序电压匝间保护
1、在发电机的出口装设一个全绝绝缘专用电压互感器,其一次绕组中性点直接与发电机中性点相连。这样,当系统或发电机发生接地时,各相对地产生零序电压,但各相对发电机中性点无零序电压,PT开口三角无零序电压输出。只有当发电机内部发生匝间短路或者对中性点不对称的各种相间短路时,破坏了三相对中性点的对称,产生了对中性点的零序电压,即纵向零序电压,PT开口三角才有输出电压,即3U0≠0,使零序电压匝间短路保护正确动作。
2 、为了防止低定值零序电压匝间短路保护在外部短路时误动作,设负序功率方向闭锁原件。 当发电机内部相间和匝间短路以及定子绕组分支开焊时,负序源位于发电机内部,它所产生的负序功率由发电机流出;而当系统中发生各种故障时,负序功率由系统流入发电机。判断负序功率方向,便可区分是发电机内部故障还是系统故障。
3 、为防止 PT 一次熔断器熔断而引起保护误动作,还设有 PT 断线闭锁装置。