高压电机功率多大允许直接启动
tsgylxdyl
tsgylxdyl Lv.4
2008年03月03日 10:49:22
只看楼主

大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?先谢谢了!

大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?
先谢谢了!
lingxuct
2008年03月03日 12:06:14
2楼
才280的10KV电机,直接起动没问题。
电机能否直接全压起动,要看电源变压器(电源电压跌降)情况,我们10KV5700KW电机都是直接全压起动的!
回复
tsgylxdyl
2008年03月03日 20:08:49
3楼
先谢谢,是不是有这方面的规程规范的限制。
回复
zyz41957
2008年03月07日 16:51:32
4楼
2楼这位先生:能和我联系一下吗?我也有同样的问题。我想找到直接启动的样板。谢谢

13910661445
回复
jiangyanlong82
2008年03月08日 14:41:39
5楼
二楼的朋友见解很好,顶了
回复
ylbyu
2008年03月08日 20:08:10
6楼
直接启动就行
我315KW的直接启动的
回复
nmdhlqw
2008年03月11日 09:37:10
7楼

同意.通过计算看系统电压是否下降到百分之八十五,系统电压仍然在百分之八十五以上就可以直接启动.
回复
tnc
2010年12月03日 21:23:38
8楼
规范不会给出多大直接启动。
如果10kV电源是供电局线路引来的话,但是各地供电局有没有规定?
回复
yaoguizhong213
2010年12月04日 14:03:38
9楼
同意区管!!!
电机能否直接全压起动,要看电源变压器(电源电压跌降)情况,我们10KV11000KW电机都是直接全压起动的!
回复
lyx-007
2010年12月04日 21:40:46
10楼
直接全压起动的
回复
awy420
2010年12月06日 20:26:54
11楼
我们这新水厂,10kv电机400KW,两台250KW都是高压直接启动的
回复

相关推荐

APP内打开