大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?先谢谢了!
大家好,我公司有一台水泵是10KV、280KW,准备采用直接启动方式,但有不同意见。想找一下这方面的依据,有这方面的规程规范吗?
先谢谢了!
2楼
才280的10KV电机,直接起动没问题。
电机能否直接全压起动,要看电源变压器(电源电压跌降)情况,我们10KV5700KW电机都是直接全压起动的!
回复
3楼
先谢谢,是不是有这方面的规程规范的限制。
回复
4楼
2楼这位先生:能和我联系一下吗?我也有同样的问题。我想找到直接启动的样板。谢谢
13910661445
回复
5楼
二楼的朋友见解很好,顶了
回复
6楼
直接启动就行
我315KW的直接启动的
回复
7楼
同意.通过计算看系统电压是否下降到百分之八十五,系统电压仍然在百分之八十五以上就可以直接启动.
回复
8楼
规范不会给出多大直接启动。
如果10kV电源是供电局线路引来的话,但是各地供电局有没有规定?
回复
9楼
同意区管!!!
电机能否直接全压起动,要看电源变压器(电源电压跌降)情况,我们10KV11000KW电机都是直接全压起动的!
回复
10楼
直接全压起动的
回复
11楼
我们这新水厂,10kv电机400KW,两台250KW都是高压直接启动的
回复