现在有一设计图纸需要8mm的钢筋,现在工地没有,有10mm的该如何做?
现在有一设计图纸需要8mm的钢筋,现在工地没有,有10mm的
该如何做?
2楼
截面积换算一下 不就行了
回复
3楼
楼上的兄弟说得对,8的100间距,可以用10的155间距来代替,面积相同就可以了。
回复
4楼
钢筋代换要有设计同意才行,你可以先写个工程联系单,报设计部门审批,又设计拿出处理意见!!!不能擅自更改。
回复
5楼
钢筋代换后,钢筋最大间距需满足规范要求,裂缝需控制。
回复
6楼
同意三楼说法!只要面积够句好了
回复
7楼
施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。钢筋代换也许考虑钢筋的柔韧性能,不能只考虑强度!!!
回复
8楼
施工中如需要钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,严格遵守现行钢筋砼设计规范的各种规定,并不得以等面积的高强度钢筋代换低强度的钢筋。凡重要部位的钢筋代换,须征得甲方、监理、设计单位同意,并有书面通知时方可代换。钢筋代换也许考虑钢筋的柔韧性能,不能只考虑强度!!!
同时要控制裂缝
回复
9楼
等强度代换,同时满足钢筋最小间距和挠度,裂缝,最小配筋率等构造要求.
回复
10楼
刚度和挠度应该都没问题,主要是裂缝需要进行验证。其中deq变大。造成裂缝变宽。另,钢筋的配筋率是否满足要求。