我是结构小白。 项目上低应变检测了一半,发现了8根三类桩。将问题桩的情况发给设计院之后,设计院要求必须得到100%的检测结果才可以给出补强或者作废方案。 我的疑问是,已知这根桩的情况,为什么一定要知道其他桩的情况才能给出这根桩的处理方法?扩大的检测到底是为什么获得什么信息?
我是结构小白。
项目上低应变检测了一半,发现了8根三类桩。将问题桩的情况发给设计院之后,设计院要求必须得到100%的检测结果才可以给出补强或者作废方案。
我的疑问是,已知这根桩的情况,为什么一定要知道其他桩的情况才能给出这根桩的处理方法?扩大的检测到底是为什么获得什么信息?