Q 该缺陷是在何种情况下发生的? 运维操作时引发。 Q 此缺陷是一次还是二次的问题? 涉及接地闸刀二次控制回路问题,是所属机构箱内的继电器接点问题。 Q 处理该缺陷是否需要停电? 现场110千伏一/二分段开关处于冷备用状态,一/二分段二段侧接地闸刀合位、一段侧接地闸刀分位,已符合停电预期。
Q
该缺陷是在何种情况下发生的?
运维操作时引发。
Q
此缺陷是一次还是二次的问题?
涉及接地闸刀二次控制回路问题,是所属机构箱内的继电器接点问题。
Q
处理该缺陷是否需要停电?
现场110千伏一/二分段开关处于冷备用状态,一/二分段二段侧接地闸刀合位、一段侧接地闸刀分位,已符合停电预期。
Q
会去到的工作地点?
110千伏一/二分段开关汇控柜,110千伏一/二分段一段侧接地闸刀端子箱。
Q
危险点:
低压电器触电:开关端子箱内闸刀控制电源、马达电源为110V直流,工作中防止发生人身触电和直流接地。
走错一次仓位:110千伏一/二分段一段侧接地闸刀和一段闸刀机构在同一机构箱内,防止误动一段闸刀。
人身机械伤害:110千伏一/二分段一段侧接地闸刀机构箱打开后防止试验时造成人身机械伤害。
Q
导致缺陷的原因:
110千伏一/二分段一段侧闸刀马达运转行程开关CCD接点CCD2卡涩、CCD2接点常开,导致一段侧接地闸刀二次控制回路断开。
Q
缺陷处理情况?
第一步检查地刀电机马达电源,发现电机电源正常;
第二步检查地刀控制回路中联闭锁回路是否导通,发现图1中汇控柜内 T1-70 端子为-57V,电位正常,联闭锁回路导通状态;
图1 地刀控制回路原理图
第三步检查地刀控制回路电位,发现图1中汇控柜内 T1-55 端子为+57V,电位不是-57V,说明CCD2和DB10接点没有导通;(注:T1-55端子正电由地刀手动操作闭锁继电器EILM经正电兜通,正电再经马达电源监视80M1兜通到T1-68端子。)
第四步确认CCD2为闸刀马达行程接点,DB10为闸刀副接点,两个接点都在地刀结构箱内未外引到开关端子箱,因此时无法确认是哪个接点问题,需打开机构箱查看。
第五步检查地刀机构箱,发现现场地刀机构箱位置狭小,二次班组无法打开,需变电班专用扳手,汇报班长,联系变电处理;
第六步经变电现场检查后发现,确为机构向内 CCD2行程接点卡涩 ,润滑图2中CCD2行程接点,活络数次后图1中T1-55到T1-70导通,控制回路问题排除。
图2 地刀机构箱内部
图3活络闸刀行程接点
第七步运行人员做遥控地刀试验,地刀合分正常,缺陷排除。
Q
若该缺陷不处理,有何影响?
接地闸刀无法操作,致使110千伏一/二分段开关无法正常停电至检修状态。
Q
今后该采取哪些措施?
此次工作已从源头上解决问题,可对该类型平高东芝EBM-145W1型接地闸刀的二次缺陷做好记录,方便定位故障点。