有两个问题需要朋友解答一下:一:我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行. 现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决. 现请问:1 为什么会出现这样的情况?
一:我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行.
现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决.
现请问:1 为什么会出现这样的情况?
2 现在怎么消除零线带电的情况?
二:还有一台50KW发电机组在运行时突然电压降到300多V,后一直降到0,停机后再起动就没有了电压显示,频率表正常,请问是什么原因,谢谢?
发电机是柴油机带动的,兰州产的,动力部分正常
谐波同步发电机
型号:TFS---225MA 相数:三相
额定功率:50KW 接线方法:Y
转速:1500R/MIN 额定励磁电压:44V
额定电压:400V 额定励磁电流:17A
额定电流:90.2A
2005年5月出厂
注:以更换有碳刷.硅整流,充磁也做过了.
如有朋友在深圳,广州等地方,会维修这样的故障,我公司愿意免费提供食宿,如故障能彻底解决,我们会给一定的酬 金,公司地方在惠州惠东,联系电话:13652792199蔡先生