VRF多联机空调机组安装流程如下: 室外机安装     一、室外机技术参数 空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。 根据不同的地域进行选型    

VRF多联机空调机组安装流程如下:

rBBhIF8GbCeAAwAxAAFOfIetjQ0152.png



室外机安装
   

一、室外机技术参数

空调设备标定的制冷量和制热量是在标准工况测试出的数据。

根据不同的地域进行选型

 


 

二 、机组验收

1、核对机组型号;

2、检查机组外观,外包装是否有破损;外包装破损应及时通知发货方,若收货    请在收货单  注明破损情况

3、机组再拆外包装前尽可能的离安装地点近,在搬运和吊装过程中严禁踩踏机组

 



三、室外机安装位置的选择


需考虑散热、噪音、腐蚀、便于维修

散热: 室外机组需要预留足够的空间以便有足够的新风进入和热气的排出,室外机原则上不允许安装在由百叶窗封闭的空间内,若必须安装的话,百叶与水平之间的倾角小    于20度,相邻两片叶片间距不小于100MM。避免阳光直射,禁止安装在通风口的逆向方向。

噪音和排气应当不影响他人: 避免安装在卧式的窗户附近;避免排气排放到室内。

腐蚀气体、粉尘、易燃易爆: SO2(生产电路板),煤矿粉尘大环境、易燃易爆化工厂、抽油烟机的出口

便于维修: 有足够的空间以便实施维修保养,无法到达室外机。MINI机组出风方向是检修口

化霜水: 若多台室外机上下安装,考虑化霜水的排放。

外机的固定: 在空心墙时,应做穿墙固定支架,墙的内外测增加钢板提高墙体强度。          

rBBhH18GbCmAYVFMAAL2dvUp8MI246.png

 


四、室外机安装要求

机组安装基础的要求:

机组需要安装在表面平整、水平,足够强度的基础上。

机组不能放在包装箱底座上;

基础与机组支撑之间安装减震器。如选用橡胶减震垫,其厚度应在200mm以上。

对于容易产生共振的地方建议安装弹簧减震器。

 

rBBhIF8GbCmANBHnAARob-yro8s368.png


 

室内机安装
   


一、安装吊杆的要求:(固定、调节高度、水平度、减震)

1、吊挂座板上下一定要用螺母和垫圈固定好;

2、机组的回风方向可以现场调节(下回风、后回风)

3、旋拧螺母调节机组所需的高度(微调)----选择合适长度的吊杆

4、机组倾斜方向不可与排水方向相反,否则可能会导致机组漏水(利用水准器),不要用眼神秒杀。

5、机组顶部不能贴到屋顶;

6、机组吊装完成后,必须用机组自带的塑料薄膜进行保护,避免杂物及灰尘进入机组壳体,影响机组的      正常使用;

7、注意装修风口的尺寸、位置准确。




二、安装位置的选择

1、天花板强度必须满足承受室内机重量;

2、保证通风良好,气流不受阻碍物遮挡;

3、要有良好的气流组织,送、回风口不能造成短路现象,形成短循环;

4、冷凝水能顺利排出;

5、有足够的空间进行保养维修,检查口尺寸不宜小于450*450(mm);

6、回风口的尺寸是出风的1.3倍;

7、对于大客厅优先选两台小的,056以下机组。

 



室内、室外机组的连接
   


一、室内、外机组容量的配置

1、能量守恒的原则;

2、考虑极端天气因素,外机制冷量、制热量的衰减;

3、注意和客户沟通,避免没有达到客户的期望。

 



冷媒配管基本要求
   

一、配管允许长度和落差

(最大长度、外与内最大落差、内与内落差、第一分歧到最远端长度)



二、室内、外机连接管的选配

1、冷媒管尺寸的选择;

 


2、分歧管的尺寸;

 


3、冷媒配管施工三原则:清洁、干燥、气密

 


三、安装所需的材料标准



 


四、安装所需工具:

专业的安装工具能保证铜管系统气密性,避免日后因施工不良造成设备的冷媒泄漏,影响空调的日常使用。



五、分支岐安装要求

 


六、管道加工工艺要求

 


冷媒配管基本要求

必须使用扩口器扩口,严禁用螺丝刀!扩口开始前一定要先装钠子!完成后检查扩口表面是否色泽均匀,是否圆整,确认无“光环”,无“快口”更不能有裂痕。否则再从割管开始返工!


配冷媒管,铜管要胀管焊接

 


存油弯

1、回油弯的高度为10CM或者3-5倍铜管外径

 


焊接铜管置换氮气的方法

1、必须使用氮气保护焊;

2、表压应在0.02MPa—0.05MPa;

3、焊接后继续充入氮气保护直至冷却到常温;

4、同时配管焊接处距弯曲部位的长度应不小于管道外径,且不小于100mm。

 


七、配管的支撑要求

1、配管管道必须做好支撑、固定、支撑距离为1.0-2.0m


八、管道的吹洗:
1、配管焊接结束后,在与内、外机连接之前,进行管道吹洗;

2、用干燥氮气将管道内的杂质与水分吹净;

3、管道比较长时,应分段吹洗;

4、用0.5MPa的氮气,有绝缘材料堵住管口,升压中无法抵住,快速释放。

5、氮气喷射出用白纸检验吹洗是否干净,否则重复吹洗。

 




气密性试验
   




保温
   

一、管道保温

1、防止凝露滴水、烫伤、减少热量的损失;

2、保温材料具备隔热、阻燃、耐高温等特性;

3、所有内、外机的冷媒配管都需要保温(分歧管、接头、弯头等),有缝隙处必须粘贴好;

4、气管和液管必须分开保温,同时注意不能紧压保温棉;

5、保温材料应满足:20℃时的导热系数λ≤0.040W/( m? K)、湿阻因子≥80。

6、保温棉的厚度:铜管外径D≤12.7mm时,厚度≥15mm;铜管外径D> 12.7mm厚度≥20mm。




冷凝水管施工
   

一、冷凝水管道的制作:

主要步骤:链接安装水管——检查密封/流畅性——保温处理

1、防凝露材料厚度在10mm以上且阻燃级别需达到B1级或以上;

2、排水管最高点应设通气孔,同时需要注意的是带辅助提升排水泵的排水支管,严禁设置排气孔。

3、为了防止排水管向下弯垂,每1~1.5m要用吊架等器件辅助固定;

4、凡不是整管保温的,一定要将切割开的部分重新用胶粘。



 

二、冷凝水畅通性试验

1、自然排水机组测试;

2、水泵排水测试;

3、每台内机单独测试;

4、堵住排水口往冷凝水管道注满水。



各种配线图
   

通讯线配线-要求

a。所有材料都必须经过国家的CCC认证才允许使用。

b.通讯线总距离100米以内,使用2×0.75mm2屏蔽双绞线。

c.通讯线总距离100-500米,使用2×1.0mm2屏蔽双绞线。

d.通讯线总距离大于500米,根据实际情况咨询工厂。

e.必须使用屏蔽互绞通讯线。

 


 

室外机电源接线

 

室内机和线控器通讯线接线图



室内外机之间通讯线接线图

 


室内外配电图




配线注意要点



 

室内外配电图



配线注意点:



室内外配电图:



真空干燥
   


第一步:

将真空泵运转2小时以上。如果运转2小时后真空度未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,说明管道系统内还有水分或有漏口存在,这时应继续运转1小时。如果运转3小时后真空度仍未达到-755mmHg(-100.7kPa)以下,则应检查是否有漏气口。


第二步:

当真空度达到-755mmHg(-100.7kPa)时关闭开关阀,停止真空泵运转,系统放置1小时。1小时后真空度不上升即为合格,否则表示管道内有水分或漏气口。

注意事项(一定要真空表测量真空度):

a:抽真空操作应从气管和液管同时进行,在抽真空时,真空泵不能停电,否则真空泵内的润滑油可能会被吸入系统。为防止真空泵中的润滑油回流,应加装电子止回阀。。

b:真空泵排气量不得小于40L/min,开始作业前必须检查其真空计,确保其量程可达到  -755mmHg(-100.7kPa)以下。

c:抽真空后,追加冷媒前,不能更换连接阀,防止空气进入系统。

 



冷媒追加
   