如何防止开关柜内电气设备受潮?
陕西赛普瑞电气
2020年07月09日 14:19:39
来自于电站工程
只看楼主

       某变电站进入雨季后,该变电站35kV 各开关柜内放电情况加重。母线计划停电例行试验时,发现各开关柜母线室受潮严重,母线室底部、穿板套管及母线绝缘护套上有水。清扫以后,发现母线穿板套管与母线间有放电痕迹,穿板套管上挂有水珠。35kV开关柜各出线间隔,经封闭母线桥、穿墙套管接架空线路。高压室内,在一个出线间隔封闭母线桥下面,检查发现有进水痕迹。穿墙套管窗口户内侧和墙体上有流水痕迹,明显属于密封不严而导致雨水浸入。

        在穿墙套管户外侧检查,发现穿墙套管固定钢板与墙体密封不严,外墙体上有流水痕迹 。在风雨天气下,雨水打在穿墙套管及其上部的墙体上,因穿墙套管密封不严,雨水进入出线的封闭式母线桥,母线桥内壁至开关柜顶部有漏水通道,水分进入各开关柜的母线室以及其他设备室内,致使管母绝缘护套、穿板套管等绝缘受潮,并因柜内污脏引起多部位放电。

        出线穿墙套管进入雨水的主要技术原因有:

        (1) 高压室建筑设计不合理,出线穿墙套管上方没有雨搭。遇到风雨天气,雨水能直接打在钢板上,并且流过墙面的雨水直接经过钢板往下流,容易透水。

(2) 出线穿墙套管固定钢板外框架采用点焊工艺,接触部分缝隙很大,安装时又没有采取密封措施。

预防措施

(1) 利用停电机会清擦设备,使开关柜内保持清洁。

(2) 密闭高压室。高压室的通风窗、通风口,按规程规定落实空气过滤措施。使高压室内空气保持清洁。

(3) 高压室安装SEPRI-CS-L工业除湿机或除湿空调,装设自然通风排潮通道,保持高压室内空气干燥

(4) 开关柜下边的电缆沟、电缆隧道、电缆孔洞作防水密封,加装自然通风排潮通道,保持电缆隧道空气干燥。

(5) 改进高压室建筑设计,高压室房顶墙顶部加沿板,出线穿墙套管土方设雨搭。

(6) 出线穿墙套管固定钢板,应顺墙体中心线距外墙面至少100mm 安装。出线穿墙套管固定钢板和框架之间的缝隙,应采用搪锡高压密封。框架与墙体窗口之间的缝隙,应使用建筑防水材料密封。

(7) 及时消除高压室房顶漏雨缺陷。

(8) 出线户内封闭式母线桥底部铁板改为钢丝网板,或横向开一个l00mm的缝隙 (靠近墙体的部位) ,雨水由出线穿墙套管固定钢板处进人时,可以从缝隙排出。不能进入开关柜。

(9)对于绝缘裕度不高、运行环境差的开关柜,加装SPR-CN-S1智能除湿器或者母线室加装HK-SEPRI-Q型顶置式除湿装置,按湿度自动控制。排除柜内水分。

免费打赏

相关推荐

APP内打开