南方某变电站客户向赛普瑞反馈,最近南方接连下雨,导致开闭所内的开关柜端子排结露引发开关柜故障,而且这种因潮湿引发的开关柜故障不止发生一次,去年有几次下大雨也引发过类似的故障。为了避免较大电力事故的发生,他们积极找到赛普瑞寻求开关柜除湿解决办法。 通过现场调査分析发现,开关柜在雨季发生故障较多主要是因为封闭式开关柜端子排上凝露严重,水滴使一相邻端子形成短路,从而造成开关误动。该端子排设计布置未考虑水分可能造成的影响,排接线紧密,相邻端子之间缺乏绝缘措施,是导致此类故障发生的主要原因。
为了减少水汽造成的开关柜故障,赛普瑞建议用户从以下几个方面着手进行处理和改进:
1)减少水汽来源,为了防止电缆沟内的水汽上升到开关柜内,对开关柜底部和高底部电缆沟的电缆入口用水泥进行封堵。避免电缆沟进水,并对电缆沟设置完善的排水设施,防止污水聚集。(如果不能封堵,选用相应的电缆地沟除湿系统,如陕西赛普瑞电气有限公司的地沟除湿方案)
2)在高压室内加装窗口和换气口,使室内空气流通:在窗口及换气口上安装防雨板或雨搭,并对高压室房顶作防漏处理,防止雨水渗漏。
3)在高压室开关柜内部内部加装开关柜除湿器SPR-CN-S1智能除湿器,降低开关柜内空气湿度。
4)提高开关柜制造质量,加强绝缘。
5)加强运行巡视,严格执行巡视制度,做好维护监控管理工作,防故障与未然。值班员在巡视时要能及时检査高压宝内湿度变化,特别是在雨气天气,注意有无渗漏情况的发生。利用春检、秋检和主回路不带电时,及时对设备进行淸扫和试验。
赛普瑞在此提醒变电站运维人员,高压开关柜是电力系统的重要设备之一,其运行状态对电力系统的可靠性有着重大的影响,要认真检査设备运行情况,同时利用春检、秋检对设备进行淸扫、试验,消除因水汽引发的各种隐患,确保设备安全稳定的运行。