10m高差&2h楼板
稳稳消防稳稳
2020年07月01日 19:10:13
只看楼主

10m高差 1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层内 ; 2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯;

10m高差


1.消防水泵房不得设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下楼层内 ;


2.埋深>10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)应设置消防电梯;


3.地下三层及以上以及地下室室内地面与室外出入口地坪高差>10m的地下半地下建筑(室)应设置防烟楼梯间;


4.人防工程中医院病房以及歌舞娱乐放映游艺场所,不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差≤10m建规中医院病房是不可以设置在地下的);


5.除人员密集场所外,建筑面积≤500㎡,其室内地坪与室外出入口地面高差≤10m,容纳人数≤30人的防火分区,当有竖井,且竖井内有金属梯直通地面时,可设一个安全出口或一个相邻防火分区相通的防火门;



2h楼板


消防学习中的2h楼板并不多见,一定牢记一下几个场所:


1.建筑高度大于100米的民用建筑,楼板的耐火极限≥2.00h


2.住宅部分与其他使用功能组合为高层建筑时,采用无门、窗、 洞口的防火墙和耐火极限≥2.00h的不燃性楼板完全分隔;


3.地下建筑建筑面积大于20000㎡时,楼板的耐火极限≥2.00h;


4.汽车库与托儿所、幼儿园、中小学校的教学楼、老年人建筑、病房楼等组合时,应设置在建筑的地下部分,并采用耐火极限≥2.00h的楼不燃性板与其他部位完全分隔 安全出口和疏散楼梯应分别独立设置;


相关推荐

APP内打开