250KW发电机零线带电是什么原因,谢谢
sz_cailisi
sz_cailisi Lv.2
2008年03月02日 14:54:47
只看楼主

我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行.  现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决. 现请问:1 为什么会出现这样的情况? 2 现在怎么消除零线带电的情况?

我公司因是在海岛上,所以平时用电都是靠发电机,共有四台机组轮换运行.
  现在有一部250KW上海柴油机厂生产的发电机组,其配套的发电机是无刷马拉松机,现在使用的了近三年,前几天突然出现了零线有电情况,电压达到了95V,经我们测试,相与地绝缘点几乎为零,三相都是如此,有人说是接地线截面小或接地极效果不好,我们都反复做了调整但还是没有解决.
现请问:1 为什么会出现这样的情况?
2 现在怎么消除零线带电的情况?
免费打赏
sz_cailisi
2008年03月02日 17:57:38
2楼
没有高手可以给解答吗?在线等,谢谢
回复
xx_691214
2008年03月02日 19:27:16
3楼
为什么会出现这样的情况?---------相线有严重接地的地方!!!
现在怎么消除零线带电的情况? ------找出相线接地的地方!!!
回复
sz_cailisi
2008年03月02日 20:01:03
4楼
我们以做过测试,相线没有接地,所以说肯定还有别的原因.

如有朋友在深圳,广州等地方,会维修这样的故障,我公司愿意免费提供食宿,如故障能彻底解决,我们会给一定的酬
金,公司地方在惠州惠东,联系电话:13652792199蔡先生
回复
xx_691214
2008年03月02日 20:57:11
5楼
将250KW发电机的负荷断开,零线是否还带电?----------1.带电----250KW发电机接地极接地效果不好.2.不带电----负荷側相线有严重接地的地方!!!
回复
wujiejun32
2008年03月03日 17:18:42
6楼
在正常的情况下是没有零序电压电流,只有出现故障时才会有,基本上是三相非全相运行时才出现,查问题的时候可以在这方面思考。查问题可以参考5楼的,但是要不要忽略发电机内部故障,如定子的同相匝间短路也可能,排除的方法测量三个线圈的直流电阻(测量时需把中心点拆开),测量后的值是否相等或很相近!不然就可能是匝间短路了。
回复
lyk123
2008年03月04日 20:01:57
7楼
在正常的情况下是没有零序电压电流,是三相f负何严重失蘅,电机内部故障可能性大
回复
akkjz
2008年03月05日 17:13:40
8楼
建议:
1、查绝缘
2、查绕组值,用电桥测
3、负载严重不平衡
回复
013310930
2008年03月07日 14:39:37
9楼
三相负载不一样。可能是你岛上的照明电搭配不合理。抽相导致三相不平衡
回复
lwh810707
2008年03月08日 11:15:52
10楼
是单机使用吗,不知道是用什么方式检测的?,是万用表还是电笔?
回复
cow1475711005762
2016年10月06日 07:54:33
11楼

我们这里也有这种情况,发电机切断负荷零线不带电。转换成市电线路正常。发电机带负荷零线就带电。你说的相线接地我就不太懂了,麻烦高手指点一下
回复

相关推荐