来源:CCDI高成结构(id:CCDI_GCJG) 作者:毕又林 点击免费试听:框架结构设计实战教学-从入门到精通(秋刀鱼设计系列) 结构新人着手画图时,一般都是从相对简单的楼梯开始的,但即便是相对简单,也有许多需要注意的问题。 1、楼梯建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯、自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层
来源:CCDI高成结构(id:CCDI_GCJG)
作者:毕又林
点击免费试听:框架结构设计实战教学-从入门到精通(秋刀鱼设计系列)
结构新人着手画图时,一般都是从相对简单的楼梯开始的,但即便是相对简单,也有许多需要注意的问题。
1、楼梯建筑物中作为楼层间垂直交通用的构件。用于楼层之间和高差较大时的交通联系。在设有电梯、自动梯作为主要垂直交通手段的多层和高层建筑中也要设置楼梯。高层建筑尽管采用电梯作为主要垂直交通工具,但仍然要保留楼梯供火灾时逃生之用。
2、在项目中最易被发现问题的。
3、建筑修改楼梯要通知结构,并用云线做标记。
建筑提资梯段是按2.2净高控制,为什么还会存在净高不足?
1、梯段跨度大,结构梯梁高度超出建筑提资高度。
2、 建筑大跨度梯板厚度均按120厚画,未按结构计算厚度画。
1、提资图纸问题:
1)、建筑门洞标高关系错误。
原因:未注意楼梯标高关系。
解决办法:画完楼梯详图后核对标高。
2)、楼梯碰头。
原因:作图时未注意高度、面层厚度
解决办法:将面层及剖面按实际尺寸画出,满足净高尺寸要求。
注意:建筑面层厚度、楼梯顶部是否需要抹灰等
3)、楼梯未按实际结构布置画
A)、楼梯间梁宽平面与结构实际不符
解决办法:画楼梯详图时核对结构平面布置图,有疑问时双方及时沟通。
B)、楼梯间梁宽剖面与结构实际不符
解决办法:画楼梯详图时核对结构平面布置图,有疑问时双方及时沟通。
4)、楼梯平面与剖面、大平面对不上
A)、平面与剖面尺寸对不上
B)、结构周边墙柱更新时建筑图纸未及时跟新。
解决办法:楼梯详图参建筑大平面(或详图中的墙柱可外参结构外引文件),结构有修改时需要及时沟通。
C)、图纸错误,上下层楼梯无法连续
解决办法:画楼梯时要有空间概念,画
完后要细心核对图纸、自校。
D)、楼梯平台标高计算错误
解决办法:图纸需要按实际比例绘制,标高推算时细心核对(标高标建筑完成面)。
解决办法:小楼梯可由建筑做法处理(例如结构降板、建筑用砖砌筑等),但需结构处理时应补充节点详图.
6)、画楼梯时需要套用结构平面图
解决办法:画楼梯时要参考结构平面布置
7)、画楼梯时没有考虑面层关系
注意事项:1、尺寸标注到结构面;
2、剖面图及平面图统一为结构踏步对齐;
3、休息平台计算宽度时应考虑建筑侧向面层对宽度的影响。
B)、楼梯墙体面层关系
解决办法:1、楼梯宽度计算时应考虑面层影响;
解决办法:2、统一为结构侧边对齐,建筑考虑侧边面层对休息平台的影响。
9)、建筑楼梯考虑楼层梁宽(300),砖墙只有200,建筑楼梯与砖墙之间有空隙,梯板未做到砖墙边。
解决办法:修改楼梯平面,梯板延伸到墙边,封堵每一层楼梯间洞口。
避免楼梯错误小总结
建筑同事:
1、建筑结构要多相互沟通。
2、建筑要看结构图(尤其是梁图)。
3、建筑将防火隔墙在剖面上画出来。
4、有侧面开门、开洞及有通道的在剖面上表示出来。
5、楼梯检查净高。
6、大跨度的楼梯梯梁高度问下结构同事(不能只按200x400画)
7、大跨度梯板厚度要按真实尺寸画。
8、人防楼梯的梯梁梯板问下结构同事
9、建筑结构互相校对。
普通现浇板式楼梯
(超过6米以上尽量考虑梁式或钢楼梯)
人防楼梯:
1、梯段板厚度最小200mm。
点击试听: