1、约束墙体的构造柱截面不宜过大,配筋不宜过多。且必须是先于墙后浇构造柱混凝土,使柱与墙体能够紧密结合,共同工作。此类构造柱在墙体受水平地震作用初期应力极小,刚度也不大。但当墙体开裂后柱内应力逐步增大,直到裂缝贯通墙体,构造柱才明显受力直到钢筋屈服。此时的墙体已破碎,构造柱的约束使得墙体破碎而不至于倒塌,从而达到“裂而不到”的目标。如果构造柱截面和配筋过大,由于混凝土刚度远大于砌体墙体,所以构造柱会吸收大多数的地震能量,结果构造柱先于墙体破坏,起不到约束墙体的作用。
2、构造柱的设置不能改变砌体刚性的性质。墙体在竖向和水平地震作用下首先沿45°主拉应力的轨迹开裂,并逐步延伸,形成对角的“x”形裂缝;如果墙段的高宽比较大,则在墙体中段会出现水平裂缝段。因此构造柱的间距不能过大,否则将会消弱对墙段砌体的约束作用,基本上是纵墙内每开间均设,横墙内间距不大于层高的两倍
2楼
说得不错,还有什么好东西再发点过来,谢谢
回复
3楼
有没有碰到过这样的情况:两个大洞口中间的窗间墙只有1200mm ,内外墙交界处设置GZ240mm,大洞口两侧各设置GZ240mm ,这样,砖垛只有240mm,如何解决?
回复
4楼
是否可以采用在无纵横墙交接处将中间的构造柱取消,这样就可以有效地降低施工难度,有时施工真不是人干的,结构设计随便一句话就够你头疼一个月,可能还解决不了。
回复
5楼
取消构造柱的方法是不可取的,因为你那样做就很可能违反规范了。解决的办法
就是只好把小于370的墙体改成素混凝土,如果你实在不愿意的话,那就只有只有找建筑师改方案了。
回复
6楼
楼主懂得真多,上面的东西看后都不错,在此谢谢了.
回复
7楼
看来加看构造柱的做法是不可取的,但是构造柱的截面高度一般和砌体抗震墙相比是很小的,即使混凝土材料的弹性模量是远大于砌体的弹性模量,构造柱的刚度和砌体墙体的刚度相比也是很小的,所以很难出现构造柱先于墙体破坏的情况!
回复
8楼
素混凝土:victory:
回复