二进12出的开闭所电缆沟布置,为什么柜下,柜后都需要电缆沟,开闭所电缆数量不多

二进12出的开闭所电缆沟布置,为什么柜下,柜后都需要电缆沟,开闭所电缆数量不多
免费打赏
dennisjordan
2020年06月09日 20:16:17
2楼

柜下电缆沟必须要有,要不电缆怎么出来啊!这个也叫设备基础!柜后电缆沟和柜前电缆沟都有

回复
dianqichu
2020年06月10日 11:48:08
3楼

开关柜采用电缆进出线时,动力电缆等一般从柜下进出,这样就需要采用电缆沟的布置形式。

为避免检修带来的困难及误入带电间隔的风险,在各柜后设置一条汇总的电缆沟,这样从各开关柜进出的动力电缆、控制电缆等从本柜下后部引出到主沟。