实心砖隔墙自重问题
cof1588520682711
2020年06月06日 12:22:41
只看楼主

老师,         您好! 请教一个关于房屋结构的承重问题: 家里二手房装修,房子为五层框架结构,我们房子在其中第四层,装修时对房间布局做了一下改造: 1. 门洞位置改变:新开了两个门洞,之前两个门洞用实心红砖12墙做了填充,原门洞所在的墙体皆为12墙的多孔砖;

老师,
        您好!
请教一个关于房屋结构的承重问题:

家里二手房装修,房子为五层框架结构,我们房子在其中第四层,装修时对房间布局做了一下改造:
1. 门洞位置改变:新开了两个门洞,之前两个门洞用实心红砖12墙做了填充,原门洞所在的墙体皆为12墙的多孔砖;

2. 由于房屋卫生间的门对着入户门,之前本来想把门改到侧面来,所以敲掉了卫生间侧面的部分墙体,想做卫生间门洞,后面觉得不安全,又改回去了,本来已经拆掉的门洞,也用实心红砖12墙填充了回去,墙两面抹水泥砂浆各1公分厚度;

3. 之前敲掉的卫生间墙体为12墙厚的多孔砖材质;

4.房屋改造前之前的结构图纸和户型图,以及改造后的图如下面图片;

问题:
现在墙体已经粉刷完毕,比较担心三处填充回去的门洞是用的12墙的实心红砖砌体,而且靠近新开两个门洞这面墙进来的两个房间都有定制木衣柜,对应的荷载会不会对相应的梁有影响?尤其两个房间之间为较小的次梁,想请问下这三处新砌的实心砖门洞墙体是否有结构安全问题,结合原结构图纸以及配筋图和此次装修图纸,这三个门洞是否需要返工改用轻质砖?

谢谢!
免费打赏
liuconstruct
2020年06月08日 09:30:34
2楼

放心没什么大问题


回复
小米煮粥
2020年06月09日 08:11:56
3楼
梁计算时候都是有一定余量的,你的荷载加的不多,基本没有问题
回复
cof1585557135070
2020年06月09日 08:30:17
4楼
门洞都在梁上面,这个荷载对于梁来说无问题
回复
cof1591666105803
2020年06月09日 09:35:03
5楼
没有问题
回复
cof1574518291295
2020年06月09日 15:06:33
6楼
一百四十块砖 每个2.5公斤 再加水泥 一共才这点重量对于

cof1574518291295:而且门洞还在梁端 完全不用担心

回复
zihan1009
2020年06月09日 20:57:00
7楼

谨慎的孩子,结构师们很欣慰。

回复
green0204
2020年06月10日 10:05:11
8楼

严谨点是对的,好多改造胡乱施工,造成一些结构问题,但你这个荷载增加的不多,没什么大问题

回复
cof1588520682711
2020年06月18日 13:10:36
9楼
谢谢各位老师,主要是两个房间中间的隔墙,这是根只有200x300的次梁,是否绝对安全?
回复