设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。 现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池
设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。
现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池及高效沉淀池跑泥现象严重,大量污泥流到后端精密过滤器设备内,导致设备受损。
目前,我司已与政府商量管控上游泵站瞬时来水水量、考虑氧化沟出水堰增加电动调节堰门(水量大时通过电动调节堰门增高氧化沟水位0.4m、缓冲水量)、氧化沟出水投加PAM增加污泥沉降性能、降低氧化沟污泥浓度至4000以下等措施。(前端增加调节池无空地可用)。
请教各位,在进水水量无法控制的情况下,进水量严重超标时,从水厂内部本身工艺上考虑改造,需采取哪些措施或增加哪些设施降低二沉池及高效池跑泥的情况?