设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。       现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池

设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。
       现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池及高效沉淀池跑泥现象严重,大量污泥流到后端精密过滤器设备内,导致设备受损
       目前,我司已与政府商量管控上游泵站瞬时来水水量、考虑氧化沟出水堰增加电动调节堰门(水量大时通过电动调节堰门增高氧化沟水位0.4m、缓冲水量)、氧化沟出水投加PAM增加污泥沉降性能、降低氧化沟污泥浓度至4000以下等措施。(前端增加调节池无空地可用)。
      请教各位,在进水水量无法控制的情况下,进水量严重超标时,从水厂内部本身工艺上考虑改造,需采取哪些措施或增加哪些设施降低二沉池及高效池跑泥的情况?

免费打赏
byrne1986
2020年08月03日 15:34:35
12楼

进水高峰期提前暂停曝气,让污泥沉淀在氧化沟,减少二沉池的跑泥情况

yj蓝天:不曝气不拍污泥缺氧?

回复
qaz1753
2020年10月30日 16:18:35
13楼

控制氧化沟污泥浓度到4000以内,降低二沉池固体负荷。前方泵站来水适当控制,高效沉淀池可考虑改造为磁混凝工艺,表面负荷可提高到20,基本能避免跑泥现象

yj蓝天二沉池固体负荷控制多少合适?

wode

表面负荷还提高?表面负荷不是越小越好?

回复
wx_1607748045261
2020年12月12日 12:46:40
16楼

你好!1、提升泵增加变频器控制。2、二沉池增加污泥回流泵(外回流)把污泥抽回氧化沟。3、在氧化沟出水口(及二沉池进水口)加设PAC药剂投加管。加PAC。

wx_1607748045261:污泥浓度高,可以 二沉池增加剩余污泥泵,抽回储泥池。脱水脱泥。

yj蓝天二沉池进水口)加设PAC药剂投加管,投药对回流污泥活性有影响不?

yj蓝天污泥浓度高维持多少合适?

回复
北街南巷
2020年12月29日 10:20:20
17楼

资料非常不错,学习一下。

回复
槲寄生
2020年12月29日 22:14:44
18楼

可以考虑再修一座二沉池啊,水量超标的时候两个二沉池一起用。

yj蓝天:这个估计暂时有点难度

回复
流星雨0613
2022年01月05日 15:21:46
19楼

你这泵站那没有超越吗?你设计的多大的提升泵啊?

回复
chp
2023年01月09日 07:23:48
48楼

污水厂进水口设置截流的阀门,超过污水厂设计流量时适当关闭开启度,超出设计流量的部分超越。

回复
yj蓝天
2023年02月01日 06:38:00
50楼

雨季最大的问题是污水处理厂超负荷运行,水量冲击太大

回复
白云也悠悠
2023年02月03日 07:47:44
52楼

这么大水量,调节池存不下,漫流吧,没人管的

yj蓝天:初期雨水一定要收集处理

回复