设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。       现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池

设计处理规模是2万吨,工艺是:粗格栅提升泵站 细格栅沉砂池 氧化沟 二沉池 二次提升泵站 高效沉淀池 精密过滤器 紫外消毒。二沉池平均水力负荷0.85,高效沉淀池平均负荷11。氧化沟污泥浓度比较高,达到6000mg/L。
       现状进水管网为雨污合流,雨季时进水水量严重超设计负荷,根据水厂提供的数据,瞬时水量可达1400m3/h、约持续2~3h,导致二沉池及高效沉淀池跑泥现象严重,大量污泥流到后端精密过滤器设备内,导致设备受损
       目前,我司已与政府商量管控上游泵站瞬时来水水量、考虑氧化沟出水堰增加电动调节堰门(水量大时通过电动调节堰门增高氧化沟水位0.4m、缓冲水量)、氧化沟出水投加PAM增加污泥沉降性能、降低氧化沟污泥浓度至4000以下等措施。(前端增加调节池无空地可用)。
      请教各位,在进水水量无法控制的情况下,进水量严重超标时,从水厂内部本身工艺上考虑改造,需采取哪些措施或增加哪些设施降低二沉池及高效池跑泥的情况?

免费打赏
伏伦特环境
2020年05月27日 16:27:45
2楼

超越,或有地方设置事故池。

yj蓝天:环保局不让超越。

回复
不畏言不道是非
2020年05月27日 21:46:26
3楼
个人认为这种状态几乎无解。只能雨季前端超越,控制好厂内提升泵流量。本来大量雨水进厂就是不对的,在厂内想办法我觉得方向错误。

yj蓝天:这个确实没有很好办法

回复
qizheng336
2020年06月04日 14:23:40
4楼

这种没有做雨污分流的工况,除非增加超越管线,要不然就算污水进来了也是一样处理不了,还无法安全保护设备和菌种。增大调节池,事故池也只是杯水车薪啊。

yj蓝天:说的不错,超越管环保局不同意

回复
co1455440981345
2020年06月04日 22:27:28
5楼

最好要补充雨污分流,雨季前完成

yj蓝天:关键是管网投资太大

回复
yangsun22
2020年06月04日 23:39:41
6楼

规范不是要求只进一沉池就可外排水体么?这么大冲击对生化池当然有影响了。

yj蓝天:那就需要建一个大一点一沉池

回复
cof1589525047875
2020年06月09日 17:02:01
7楼
这种情况我以前遇到过,最好的办法是提前了解天气,蓄水池在大雨来临前保持最低水位,如雨量较大,应提前通知排污单位,告知因暴雨须切断污水排放。所以你们必须成了这种应急小组,否则无解

yj蓝天:哪来的蓄水池?

回复
azen000
2020年06月11日 13:57:25
8楼

雨污分流没实现?那你暴雨季节就舒服了 

yj蓝天:分流不彻底,合流截流制。



回复
zjwzj0627-
2020年07月05日 12:23:43
9楼

增加预处理的溢流,或预处理的超越管,再查看哪些指标问题。

增加构筑物处理的负荷肯定不行,把雨季流量进行控制

yj蓝天:如何把雨季流量进行控制?

回复
在线交易
2020年07月30日 14:59:02
10楼

yj蓝天:这个有点不明白。谢谢关注

回复
断续寒筝断续风
2020年07月30日 16:21:50
11楼

雨季进水水质应该比较好,若出现进水水质数据就达标的情况,没有 必要再加药剂,可采用间歇曝气的方式,减少曝气时间,让污泥在氧化沟处沉淀一部分再到二沉池,相当于加大沉淀面积,高效池处若二沉出水数据不错可以不要加任何药剂(太容易跑泥了)

yj蓝天间歇曝气的方式这个建议不错,我试试看

freshman007:如果对出水水质卡的没那么严的话,按照楼上的建议补充一下,水量冲击最大的那2-3h,可以让氧化沟出水段充当沉淀池,前面适当曝气;长期考虑,可以在进污水厂之前增加蓄水池,现在市政雨污合流改造中的比较实用的措施,只针对比较大的瞬时雨水;这环保局是有点死板了,可以向上反映,由于雨水水量超负荷带来污水厂整体运行的瘫痪,可能需要后续几个月时间进行恢复,代价更大,建议增加溢流(超越),在提升泵房之前;