一字型短肢剪力墙
郭以宁
郭以宁 Lv.7
2020年05月15日 14:55:20
只看楼主

    《高规》7.2.2条第6款:不宜采用一字形短肢剪力墙,不宜在一字形短肢剪力墙上布置平面外与之相交的单侧楼面梁。    条文说明:一字形短肢剪力墙延性及平面外稳定均十分不利,因此规定不宜采用一字形短肢剪力墙,不宜布置单侧楼面梁与之平面外垂直连接或斜交,同时要求短肢剪力墙尽可能设置翼缘。    但实际工程中,受建筑限制不得不设置个别一字型短肢剪力墙,且布置平面外与之相交的单侧楼面梁,以满足设计指标及建筑要求时,设计时除应满足《高规》7.1.6条(或单侧楼面梁按铰接设计)、7.2.1条及7.2.2条的要求外,还应采取哪些措施以确保墙肢平面外的稳定?

企业微信截图_15895259411220.png


郭以宁
2020年05月19日 09:47:18
2楼

剪力墙三级,箍筋全高加密(构造边缘构件C8@100);纵筋全截面配筋率均按1.0%;水平筋采用箍筋

回复
zihan1009
2020年06月06日 16:16:30
3楼

看上图,似没有必要在此处设一字剪力墙

郭以宁:不加的话位移角指标过不了哦

回复

相关推荐