220kV变电站,主变的选择问题~~
ricefanfan
ricefanfan Lv.2
2008年03月01日 18:42:08
只看楼主

看了电力工程设计手册 说主变压器容量是选全部负荷的60%就足够了(选用2台主变,一用一备)想不明白的是:这样选主变的容量够用咩?还是考虑到变压器过负荷能力,所以才选容量不足负荷容量的变压器啊?在做毕业设计,大家帮帮忙啊?十分迷茫~~囧TL

看了电力工程设计手册 说主变压器容量是选全部负荷的60%就足够了(选用2台主变,一用一备)
想不明白的是:这样选主变的容量够用咩?还是考虑到变压器过负荷能力,所以才选容量不足负荷容量的变压器啊?
在做毕业设计,大家帮帮忙啊?十分迷茫~~囧TL
免费打赏
ricefanfan
2008年03月02日 18:47:46
2楼
囧囧。。。。。。怎么就米人知道一下的呢~~
回复
wyqlib
2008年10月17日 20:02:52
3楼
220kV~500kV变电所设计技术规程(DL/T 5218-2005)中的规定:
7.2.1 主变压器容量和台数的选择,应根据现行的SDJ161有关规定和审批的电力系统规划设计决定。变电所同一电压网络内任一台变压器事故时,其他元件不应超过事故过负荷的规定。凡装有两台(组)及以上主变压器的变电所,其中一台(组)事故停运后,其余主变压器的容量应保证该所全部负荷的70%时不过载,并在计及过负荷能力后的允许时间内,应保证用户的一级和二级负荷。如变电所有其他电源能保证变压器停运后用户的一级负荷,则可装设一台(组)主变压器。
一是70%,而35~110kV为60%。
二是另有要求应保证用户的重要负荷。
回复

相关推荐