柔性防水套管是一种硬件配件,适用于管道穿过墙壁时具有振动或防水要求严格的结构。 柔性防水套管的密封性能有哪些要求? 1.当面向水的表面是腐蚀性介质时,可以使用密封材料密封间隙。 参见防水套管图集; 柔性防水套管的安装图。 2.柔性防水套管的填充材料:沥青麻,聚苯乙烯板,聚氯乙烯泡沫板。 3.密封膏:聚硫密封膏,聚氨酯密封膏。 4.焊接结构的尺寸公差和几何公差应符合JB / T5000.3-1998的规定。 焊接采用手工电弧焊,焊条类型为E4303,等级为J422。 焊接坡口具有基本形状,其尺寸符合GB 985-88。
柔性防水套管是一种硬件配件,适用于管道穿过墙壁时具有振动或防水要求严格的结构。 柔性防水套管的密封性能有哪些要求?
1.当面向水的表面是腐蚀性介质时,可以使用密封材料密封间隙。5.当柔性防水套管由滚子形成时,圆周的允许偏差为:D2≤600,D2> 600±0.0035D2。
6.墙面混凝土墙的厚度不应小于300。否则,墙的侧面应增厚或增厚。 加厚部分的直径至少应为D5 200。 7.柔性防水壳的重量按L = 300计算。如果壁厚大于300,则应单独计算。
8.当柔性防水套管穿透墙壁时,如果它是非混凝土墙壁,则应部分更换混凝土墙壁。 铸造范围应比翼环(D5)的直径大200,并且壳体应一次铸造在内壁上。
“在安装管道之前安装”-当管道穿过混凝土板和普通砖墙时,通常会在混凝土板上预留孔,并且可以在墙壁上切割普通砖墙。 在地板上的管道之前,卸下管道并安装套管。 在砖墙上画一条线,放置一个支架,找到坡度,然后安装套管。
1.使用混凝土钻孔机(混凝土取芯机)钻孔,孔直径比管道的外径大40mm。 该孔可以做得更大,销毁周围的混凝土时要注意混凝土。
2.尝试将预嵌套管和混凝土板中的钢筋焊接在一起;
3.在固定外壳的外壁之前,先放入10mm宽,10mm厚的SM胶(水膨胀性密封剂);
4.用木头或其他方法封闭套管和混凝土之间的接缝,留出注浆孔,并用不可收缩的自流平水泥砂浆填充。 在倒入水泥之前,混凝土表面应该是湿的。 如果将普通水泥砂浆倒入该层中,则应将其分层并倒入不少于两次。 每次输注都应在后的砂浆完成后进行,并且每次都须压实砂浆。
5.折叠一周后,在面向水的表面以及开口周围的混凝土与壳体的相交处涂两层(2.0毫米)聚氨酯防水涂料。 混凝土上的油漆宽度大于100毫米。 如果外壳从壁突出,则外壳上的涂层宽度约为50毫米。 如果外壳凝结当土壤是平的时,将涂层以20至50 mm的厚度施加到套管的内壁。