求教电容式电压互感器知识!
qq_1589263652230
2020年05月12日 14:09:22
只看楼主

请教一个容式电压互感器的问题:自激法是以CTV的中间变压器作为试验变压器并由其二次侧施加电压进行励磁,在一次侧感应出高压作为电源来测量C1和C2的电容及介损。不就是dadn加压后经过中间变压器励磁,在一次感应出高压,那么为什么还要设定试验电压2500V以下,高压线还要用,cx采集信号不就好了吗?

请教一个容式电压互感器的问题:自激法是以CTV的中间变压器作为试验变压器并由其二次侧施加电压进行励磁,在一次侧感应出高压作为电源来测量C1和C2的电容及介损。不就是dadn加压后经过中间变压器励磁,在一次感应出高压,那么为什么还要设定试验电压2500V以下,高压线还要用,cx采集信号不就好了吗?
免费打赏
tumux_78035
2023年11月06日 14:41:16
2楼
电容式电压互感器是一种电力系统中常用的电压互感器。它主要由磁环、二次绕组、电容器和线性变压器等部分组成。在系统中,主要用于对高压系统的电压进行测量,可以将高压侧电压通过变比转化为低压侧电压进行测量。根据电容式电压互感器的特点,我们在使用时需要严格按照相关规范进行设计和施工,例如GB/T 20840.3-2015《电力系统设备运行技术规定 第3部分:互感器》等规范。同时,在电容式电压互感器的使用过程中,需要注意测量精度和安全性等问题。如果有进一步的问题,可以结合规范条文进行详细讨论。
回复
tumux_11846
2023年11月06日 14:42:24
3楼
电容式电压互感器是一种用于电力系统中测量高压电压值的设备,主要作用是降低高压电力系统中测量电压的成本,同时也能提高电压的精确度。根据现行规范,其额定电压为110kV及以上的变电站采用电容式电压互感器,具体的细节和规范可参照《电力行业电容电压互感器等电气测量装置技术规程》(DL/T1818-2008)进行了解和学习。在实际应用中,电容式电压互感器需要注意设置地线,同时要避免与其他设备干扰,使用时应注意相关的安全规范和操作要求。希望以上回答能对你有所帮助。
回复

相关推荐

APP内打开