10kV开关柜操作电源、保护装置电源、柜内加热照明电源、DTU电源各多少伏?取自哪儿?怎么做安全且节省投资?
要安全,当然用直流;要便宜当然用交流。
至于用多少伏的,就看你的负载大小了
一般操作电源和保护电源用DC220V,其余用AC220V
找本图集看看就可以了
直流电源取自直流屏,交流电源取自站用电或者低压柜
要是省成本全部用交流,但是10KV断电后只能人工手动合闸
网上随便找个10kv的KYN图纸或者DTU图纸一看比你问要清楚多了的。
一般开关柜内除了加热照明用AC220V,安全考虑下最好用直流电源。