消防系统的总线制和二线制什么区别?
欢镜
欢镜 Lv.3
2020年05月11日 15:09:19
只看楼主

消防火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,火灾探测器可以在火灾发生的初期,将燃烧物体产生的烟雾、热量、火焰等物理量,变成电信号传输到火灾自动报警控制器中,同时显示出火灾发生的位置、时间等等,使人们能够在最短的时间发现火灾的发生,并及时采取有效的灭火措施,扑灭初期发生的火灾,最大限度的减少人们的生命、财产的损失。


消防火灾自动报警系统是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,火灾探测器可以在火灾发生的初期,将燃烧物体产生的烟雾、热量、火焰等物理量,变成电信号传输到火灾自动报警控制器中,同时显示出火灾发生的位置、时间等等,使人们能够在最短的时间发现火灾的发生,并及时采取有效的灭火措施,扑灭初期发生的火灾,最大限度的减少人们的生命、财产的损失。


一、火灾报警控制器的组成和性能


火灾报警控制器的组成主要包括电源和主机两部分。根据国标规定,火灾报警控制器各部分的基本功能如下:


1)电源部分


火灾报警控制器的电源应由主电源和备用电源互补两部分组成。主电源为220V交流市电,备用电源一般选用可充放电反复使用的各种蓄电池。电源部分的主要功能为:

① 主电、备电自动切换;

② 备用电源充电功能;

③ 电源故障监测功能;

④ 电源工作状态指示功能;

⑤ 为探测器回路供电功能。

目前大多数火灾报警控制器的电源设计采用线性调节稳压电源,同时在输出部分增加过压和过流保护环节。近来还出现开关型稳压电源方式。


2)主机部分


主机部分常态监视探测器回路变化情况,遇有报警信号时,执行响应的动作,其功能如下:

① 故障声光报警。当出现探测器回路断路、短路、探测器自身故障、系统自身故障时,火灾报警控制器均应进行声、光报警,指示具体故障部位。


② 火灾声光报警。当火灾探测器、手动报警按钮或其他火灾报警信号单元发出报警信号时,控制器能迅速、准确地接收、处理此报警信号,进行火灾声光报警,指示具体火警部位和时间。


③ 火灾报警优先功能。控制器在报故障时,如出现火灾报警信号,应能自动切换到火灾声光报警状态。若故障信号依然存在,只有在火情被排除,人工进行火灾信号复位后,控制器才能转换到故障报警状态。


④ 火灾报警记忆功能。当控制器收到探测器火灾报警信号时,应能保持并记忆,不可随火灾报警信号源的消失而消失,同时亦能继续接受、处理其他火灾报警信号。


⑤ 声报警消声及再声响功能。火灾报警控制器发出声光报警信号后,可通过控制器的消声按钮人为消声,如果停止声响报警时又出现其他报警信号,火灾报警控制器应能进行声光报警。


⑥ 时钟单元功能。控制器本身应提供一个工作时钟,用于对工作状态提供监视参考。当火灾报警控时,时钟应能指示并记录准确的报警时间。


⑦ 输出控制功能。火灾报警控制应具有一对以上的输出控制接点,用于火灾报警时的联动控制,如用于室外警铃,启动自动灭火设施等。

控制器主机部分承担着对火灾探测源传来的信号进行处理、报警并中继的作用。从原理上讲,无论是区域报警控制器还是集中报警控制器,都遵循同一工作模式,即收集探测源信号→输入单元 →自动监控单元 →输出单元。


同时为了使用方便,增加功能,又附加上人机接口-键盘、显示部分,输出联动控制部分,计算机通信部分,打印机部分等。火灾控制器的基本工作原理如图所示。


就输入单元而言,集中报警控制器与区域报警控制器有所不同。区域报警控制器处理的探测源可以是各种火灾探测器,手动报警按钮或其他探测按钮;而集中报警控制器处理的是区域报警控制器传输的信号。由于其传输特性不同,其输入单元的接口电路也不同。

多线传输方式接口电路工作原理是:各线传输的报警信号可同时也可分时进入主监控部分,由主监控部分进行地址译码(对于同时进入)或时序译码(对于分时进入),显示报警地址,同时各线报警信号的“或”逻辑启动声光报警,完成一次报警信号的确认。

总线传输方式接口电路工作原理是:通过监控单元将要巡检的地址(部位)信号发送到总线上,经过一定时序,监控单元从总线上读回信息,执行相应报警处理功能。时序要求严格,每个时序都有其固定含义。


其时序要求为:

① 发地址;

② 等待;

③ 读信息;

④ 等待。

控制器周而复始地执行上述时序,完成整个推测源的巡检。对于输出单元,集中报警控制器的控制功能比区域报警控制器要复杂。


二、火灾自动报警系统的线制


火灾自动报警系统包括火灾探测器、传输线、报警控制器及配套设备(如显示器、中继器等),对于复杂系统,还要包括联动控制装置和设备。这里的线制,主要是指探测器和控制器之间的传输线的线数。按线制分,火灾自动报警系统主要分为多线制和总线制。


1)多线制


这是早期的火灾报警技术。它的特点是一个探测器(或若干探测器为一组)构成一个回路,与火灾报警控制器相连,如图所示。当回路中某一个探测器探测到火灾(或出现故障)时,在控制器上只能反映出探测器所在回路的位置。而我国火灾报警系统设计规范规定,要求火灾报警要报到探测器所在位置,即报到着火点。于是只能一个探测器为一个回路,即探测器与控制器单线连接。


QQ截图20200511150727.png


2)总线制


QQ截图20200511150745.png


如图所示,采用两条至四条导线构成总线回路,所有探测器与之并联,每只探测器有一个编码电路(独立的地址电路),报警控制器采用串行通讯方式访问每只探测器。此系统用线量明显减少,设计和施工也较为方便,因此被广泛采用。


但是,一旦总线回路中出现短路问题,则整个回路失效,甚至损坏部分控制器和探测器,因此为了保证系统的正常运行和免受损失,必须在系统中采取短路隔离措施,如分段加装短路隔离器。


图中的四条总线(P、T、S、G)均为并联方式连接,S线上的信号对探测部位而言是分时的,从逻辑实现方式上看是“线或”逻辑。由于总线制采用了编码选址技术,使控制器能准确地报警到具体探测部位,测试安装简化,系统的运行可靠性大为提高。


下图所示为二总线制,用线量更少,但技术的复杂性和难度也提高了。目前二总线制应用最多,新一代的无阈值智能火灾报警系统也建立在二总线的运行机制上。


QQ截图20200511150806.png


二总线系统的连接方式有树型和环型两种。树型为多数系统所采用;有的系统则要求输出的两根总线再返回控制器的另两个输出端子,构成环型,这时对控制器而言变成了四根线。


另,还有一种系统的P线对各探测器是串联的,可称为链式连接方式,这时对探测器而言,变成了三根线,而对控制器还是两根线。各连接方式如图所示。

zhuyong8417
2020年05月12日 10:34:01
2楼

很好的资料,学习啦,谢谢分享

回复
doushengf
2020年05月13日 19:03:09
3楼

谢谢楼主分享好资料

回复
jianzhudj
2020年05月13日 19:06:31
4楼

谢谢楼主分享好资料

回复
jzhdajia
2020年05月13日 19:08:08
5楼

谢谢楼主分享好资料

回复
wanshuns
2020年05月13日 19:09:54
6楼

谢谢楼主分享好资料

回复
益元
2020年05月13日 21:07:09
7楼

很好的资料,学习啦,谢谢楼主!

回复
cof1589445770169
2020年05月14日 16:44:33
8楼

总线也是两线组成

回复
叶筱五
2020年05月15日 09:01:15
9楼

现在多线制的很少见了,因为成本太高,除非对误报率要求非常高的场所采用多线制的,我见过汽车厂的喷涂车间用的是多线制的,进口产品,其余的再没见过用多线的。至于四线制的也基本淘汰了,现在基本都用二总线制,极个别品牌已经有声光、输入输出模块也可以带到二总线上了,DC24V线也取消了,极大的缩减工程成本,但还没有推广,对于传输距离和稳定性可能没有目前二总线 联动设备需要的电源线稳定。

回复
cof1585122783798
2020年05月15日 17:23:13
10楼

谢谢分享好资料                                                     


回复
心平气和1118
2020年05月15日 22:33:09
11楼

谢谢楼主分享好资料

回复