专家解答:内走道竖向排烟系统的系统排烟量是否需要叠加?
我是大淑女
2020年05月11日 14:17:45
来自于中央空调
只看楼主

来源:机电人脉 作者:木子李  如有侵权请联系删除 有甲方提问:层内走道一个防烟分区的竖向系统,系统排烟量是否要考虑竖向2个最大走道分区风量叠加? 设计一线的资深大师们可能对此问题会噗之一鼻,但是作为多年没有从事一线设计的我来说,被业主问道后的回答是:“应该要叠加吧”! 按新的 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017:

来源:机电人脉 作者:木子李 

如有侵权请联系删除


有甲方提问:层内走道一个防烟分区的竖向系统,系统排烟量是否要考虑竖向2个最大走道分区风量叠加?

设计一线的资深大师们可能对此问题会噗之一鼻,但是作为多年没有从事一线设计的我来说,被业主问道后的回答是:“应该要叠加吧”!


按新的 《建筑防烟排烟系统技术标准》 GB 51251-2017:
233.png
没有具体研究过这段话,所以我并不是很确定,我的记忆应该还停留在 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-1995 (2005年版),以下简称 《高规》,但隐约又感觉新的防排烟标准有所变化。
所以这篇文章就此问题给同类“小白“做个梳理。
按照 《高规》 8.4.2条的条文,我回答的应该是对的吧。

《高规》很明显,无论是水平还是垂直方向,只要负担2个或2个以上的防烟分区,都要叠加。
而这一条在新的 《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)确实换了说法,如4.6.4条:
这里有两个关键词:“同一个防火分区”“相邻防烟分区”,仔细研究下条文解释“表3 排烟风管风量计算举例”,确实严格按照这些字眼进行计算,我们先看图8:

443.png

我用红色框出来的两部分对应图示和计算可以看出,本规范严格执行 同防火分区相邻防烟分区计算才叠加,否则就要取最大的V(A3 C3)了。
按以上理解, 上下层防烟分区也不进行叠加,一般不属于同防火分区,或者说一般都不相邻。

回答文章开头的问题:建筑空间净高6米及以下走道,非同层相邻防烟分区不需要叠加,排烟量满足规范以下要求即可。

其它场所参考执行!简单的梳理,资深设计师请绕行,如有说的不对的地方请留言指出!


想要入门防排烟设计吗

小编这里推荐一门课程,入门防排烟设计不是问题!


通风与防排烟系统设计培训

课程试听链接:https://edu.co188.com/lesson/2312_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in

课程包含:各种形式通风设计、风管计算与设计、自然与机械排烟、中庭排烟设计、排烟量计算、机械加压送风防烟系统设计。

教学目标:结合案例、规范和技术措施,学会通风与防排烟系统设计方法、原则及规范。防排烟系统设计,是属于消防系统设计范畴,因为很重要,也是审图的重点地方。对于从事消防工程技术人员,学好本章,可以极大提升工作实际技能。





课程试听链接:https://edu.co188.com/lesson/2312_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in


有任何问题可咨询高老师 QQ:2355735347
或扫码加微信:

大小主宰
2020年05月18日 09:21:34
2楼

感谢楼主分享好资料,学习一下

回复
xingye8860
2020年05月20日 09:24:39
3楼

但是作为多年没有从事一线设计的我来说,被业主问道后的回答是:“应该要叠加吧”! 按新的 《建筑防烟排烟系统技术标准》 

回复

相关推荐

APP内打开