请教个问题--关于车间消毒后的废水
面包
面包 Lv.11
2008年03月01日 16:02:21
来自于水处理
只看楼主

一个酿酒厂,其曲房冲洗车间用到高锰酸钾、漂白粉,大概是25kg漂白粉,500克高锰酸钾,该厂总水量大约500吨/d,这么多消毒药剂进入后续的污水处理生化系统,是否会造成运行问题,请教高手,应如何解决?后续废水处理工艺大致采用二级接触氧化处理,厂内设置了调节池,停留时间10小时左右。觉得是否在该股废水进入调节池前还需要让其先失效?请教各位了

一个酿酒厂,其曲房冲洗车间用到高锰酸钾、漂白粉,大概是25kg漂白粉,500克高锰酸钾,该厂总水量大约500吨/d,这么多消毒药剂进入后续的污水处理生化系统,是否会造成运行问题,请教高手,应如何解决?
后续废水处理工艺大致采用二级接触氧化处理,厂内设置了调节池,停留时间10小时左右。觉得是否在该股废水进入调节池前还需要让其先失效?请教各位了
免费打赏
gaojian810215
2008年03月06日 12:41:40
2楼
1.其曲房冲洗车间用到高锰酸钾、漂白粉,大概是25kg漂白粉500克高锰酸钾,是全部进入调节池吗?
2.高锰酸钾是强氧化剂,可以氧化一部分有机物
3.漂白粉也有氧化作用,还可以调节PH值
4.如果是少量应该影响不大
回复
niuer_boby
2008年03月06日 13:44:25
3楼
高锰酸钾由于量比较少
问题不大
关键是漂白粉太多了,我算了一下
漂白粉在水中的浓度达到了50mg/L
已经达到了消毒需要的浓度了
对微生物肯定有影响
必须先处理一下才能排入生化池
回复
面包
2008年03月08日 11:16:33
4楼
谢谢两位兄弟,主要就是两种都是消毒药剂了,我后来请教了我们头儿,他说如果消毒后水质不是太差的话,直接接到后续的消毒环节去就行了,目前先这么考虑了,呵呵,非常感谢大家捧场啊!
回复