对于高支模大跨度框架结构,钢筋的施工质量至关重要,直接影响结构安全,从以往项目的调查中统计,高支模框架结构钢筋施工中存在诸多问题,诸如: 框架柱主筋排布不均匀 框架柱主筋位置偏差
对于高支模大跨度框架结构,钢筋的施工质量至关重要,直接影响结构安全,从以往项目的调查中统计,高支模框架结构钢筋施工中存在诸多问题,诸如:
框架柱主筋排布不均匀
框架柱主筋位置偏差
框架柱主筋连接丝扣外露
钢筋后台加工切头不平直
框架柱钢筋水泥浆污染
梁主筋直螺纹连接接头率过大
为了提升高支模框架结构钢筋施工质量,中建八局在综合体商业项目中采取了一系列措施,确保了钢筋分项工程质量,进而保证了结构工程质量。本工程商业框架结构抗震等级为一级,层高均超过5m,跨度多为9m,属于高支模大跨度结构。框架柱截面达到1000×1000及以上,主梁截面多为500×900。经过对影响钢筋施工质量的因素进行分析,采取了如下措施:
1、柱主筋采取定位措施
地下采用“框架柱钢筋在独立基础中生根固定的方法”,施工时先将框架柱主筋定位准确,固定件的端头与框架柱各个主筋绑扎牢固,固定件脚部与独立基础钢筋绑扎牢固。
基础混凝土浇筑完毕上一定强度后,沿基础上表面将固定件切断,固定件的端头与框架柱主筋解除绑扎,沿正反丝直螺纹套筒处断开,固定件端头重复使用。
严格按照技术说明书进行固定件的预制:
固定件做法平面图
固定件
严格按照技术说明书进行现场安装:
柱钢筋在独立基础中定位固定立面图
现场
地上柱主筋位置,将柱主筋位置准确确定后,增加垫块来固定。加强现场巡视检查,确保框架柱得到有效固定。
柱主筋位置确定后,利用混凝土垫块固定:
对于一些较小的缝隙,仍然要用短钢筋塞实,防止柱主筋移位:
双柱中间采用挤塑板塞实加以固定:
(3)使用定位框,将柱主筋分布均匀。
预制定位框架
定位框架使用效果
2、梁钢筋下料准确
结合G101-1图集,计算现场梁钢筋搭接、锚固长度:
对照计算结果,检查施工方的下料单:
钢筋下料单对比
在现场实测实量,验证效果:
施工现场测量钢筋长度
3、保证钢筋连接丝头加工及连接质量
加大对钢筋后台加工的管理力度,丝头加工完成后立即戴上保护帽,防止破损、锈蚀,直到使用时才可以摘去:
钢筋切头后半成品保护
梁钢筋安装完成后必须进行自检、互检、交接检,严格执行项目上的联合会签制度,由项目质检员收集会签表,工序完整有效进行,出现问题能够立即找到责任人,及时整改。
联合会签表格
现场钢筋安装实名制
4、加强现场管控
加强质量意识,现场对工人进行实地培训:
现场成品保护措施,保证工序完整有效:
来源:建筑工程鲁班联盟