请教:10KV YJV22电缆破皮?
jpsai
jpsai Lv.2
2008年03月01日 08:44:55
只看楼主

请教:10KV YJV22电缆破皮是补皮好还是做中间头好?如果电缆补皮,该如何做?

请教:10KV YJV22电缆破皮是补皮好还是做中间头好?如果电缆补皮,该如何做?
免费打赏
nmdhlqw
2008年03月01日 10:44:17
2楼
用高压胶带补皮就行了,10KV YJV22电缆中间有钢带,一旦发生相线接地可通过钢带由零序保护动作跳闸.
回复
jpsai
2008年03月01日 13:08:14
3楼
是否做耐压试验
回复
jpsai
2008年03月01日 18:32:25
4楼
请教高手
回复
xj198511
2008年03月01日 23:56:02
5楼
耐压试验是一定要做的。
回复
xcrok
2008年03月01日 23:59:36
6楼
一般外皮是没有问题的 用胶带缠好就行
只要主绝缘没有问题就可以拉
不放心的话 就摇一下绝缘 看是不是可以达到你需要的值。
回复
f117a3000
2008年03月02日 09:39:36
7楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
回复
liuxuesheng-001
2008年03月02日 10:33:46
8楼
看你的程度什么样????
回复
cq0871
2008年03月02日 13:31:54
9楼


回复
qhduan
2008年03月02日 14:12:45
10楼
做一下耐压测试,再做一下绝缘测试和直阻测试,

还要看一下是不是经常要到水,

这些都没有问题了把外皮做好就OK了!!!
回复
mtwj0202
2008年03月02日 14:22:41
11楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开