补偿电容器运行时有异响并电流波动
cof1586352108507
2020年04月08日 23:03:12
只看楼主

正常运行时间歇性的发生eng、eng的异响,同时电容器的电流表指针小幅度的摆动。请问可能是什么原因造成的

正常运行时间歇性的发生eng、eng的异响,同时电容器的电流表指针小幅度的摆动。请问可能是什么原因造成的
jianghe1508
2020年04月11日 15:17:30
2楼

测试一下有没有谐波,可能是谐波引起的过电压了

回复
鸭江绿水
2020年04月13日 13:54:31
3楼

是一台有异音?还是所有的?一台,退出运行,估计是坏了。

所有的都有。可能是谐波。

回复

相关推荐

APP内打开