超滤膜在安装时有哪些要求
莱特莱德水
2020年03月27日 16:21:54
来自于水处理
只看楼主

  在安装完成之后,第一次启动超滤膜时,应对预处理系统进行前期清洗,清洗置换掉膜里面的保护液,清洗时用低压、低流量的进水赶走膜组件内的空气,超滤膜进水压力尽可能低,应从膜底部进水,冲洗过程中所有的产水和浓缩水均应排放,清洗时间约为5~10分钟,直到出水无泡沫或无异味为止。   以后每一次的启动和停止,都牵涉到系统压力与流量的突变,对膜组件产生的冲击等,因此应尽量减少系统设备的启动和停止的次数,正常的启动、停止过程也应越平稳越好,特别是进水压力和流量的上升要缓慢。

  在安装完成之后,第一次启动超滤膜时,应对预处理系统进行前期清洗,清洗置换掉膜里面的保护液,清洗时用低压、低流量的进水赶走膜组件内的空气,超滤膜进水压力尽可能低,应从膜底部进水,冲洗过程中所有的产水和浓缩水均应排放,清洗时间约为5~10分钟,直到出水无泡沫或无异味为止。

  以后每一次的启动和停止,都牵涉到系统压力与流量的突变,对膜组件产生的冲击等,因此应尽量减少系统设备的启动和停止的次数,正常的启动、停止过程也应越平稳越好,特别是进水压力和流量的上升要缓慢。

  在超滤膜系统清洗完成之后应对系统管道做压力试验,检查管道是否存在漏水等情况。

  在上述操作完成之后开始系统产水,首先应将产水阀、浓水阀打开,再将进水阀开小,防止水压过大对膜造成冲击。然后将系统打到自动档,超滤膜调节进水阀、产水阀、浓水阀使得产水压力0.02MPa~0.05MPa,产水流量达到要求水量。

  根据进水水质状况设定反洗周期,污水一般在20~30分钟之间。反洗时间设定为1分钟。普通水可以设定为1~2个小时,反洗时间40~60秒。进水阀和反洗阀一定要选用电磁阀。

  做好准备工作后可以选用自动运行,只需按下启动按钮,超滤膜系统开始自动工作,当需要停机时按下停止按钮。

  

免费打赏

相关推荐

APP内打开