zy_aqc Lv.2
2005年01月28日 16:37:09
只看楼主

消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何?

消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何?
免费打赏
dfmding
2005年01月28日 16:56:21
2楼
设减压阀
回复
zy_aqc
2005年02月02日 12:49:31
3楼
消火栓系统分区的高层建筑物中(建筑高度99m),消防水池、水泵设于地下二层,高区消火栓泵扬程130m。此时,按照“水暖验收”规范应为1.3X1.5=1.95MPa,但“水暖验收”规范中4.1.1条规范只适用于不大于1.0MPa。那么该如何做水压试验?水压试验压力应为多少?
回复
halounn
2009年07月06日 14:07:34
4楼
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
回复
sjh9131028
2009年07月07日 19:13:57
5楼
当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
回复